Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Добрый день,
стоит задача установить и подключить инкрементальные энкодеры к модулям Simatic ET200S длина кабеля ~100m,
и тут вопрос какой энкодер лучше использовать TTL или HTL и сколько треков подключать?
Дело в том что мы используем модули счета Simatic ET200S, в этой серии есть всего два модуля,
Один для подключения 5V TTL () энкодеров (1Count5V/500kHz 6ES7 138-4DA04-0AB, в этом модуле подключение всеми 6 проводами, A, B, Z & /A, /B, /Z),
второй для подключения 24V HTL энкодеров (1Count24V/100kHz 6ES7 138-4DA04-0AB0) но к этому модулю можно подключить только 2 дородки (A, B),
согласно описанию на модули счета 5V TTL длина экранированного кабеля может быть до 50m (max),
для модуля 24V HTL максимальная длина кабеля до 100м, но этот модуль подключает только две дорожки (A,B).
Иногда, мы использовади энкодеры на 24В HTL потом ставили преобразователь (сплиттеры) с одним входом и двумя выходами (5V TTL) и подключали уже к модулю 5V TTL (все шесть дорожек).
стоит задача установить и подключить инкрементальные энкодеры к модулям Simatic ET200S длина кабеля ~100m,
и тут вопрос какой энкодер лучше использовать TTL или HTL и сколько треков подключать?
Дело в том что мы используем модули счета Simatic ET200S, в этой серии есть всего два модуля,
Один для подключения 5V TTL () энкодеров (1Count5V/500kHz 6ES7 138-4DA04-0AB, в этом модуле подключение всеми 6 проводами, A, B, Z & /A, /B, /Z),
второй для подключения 24V HTL энкодеров (1Count24V/100kHz 6ES7 138-4DA04-0AB0) но к этому модулю можно подключить только 2 дородки (A, B),
согласно описанию на модули счета 5V TTL длина экранированного кабеля может быть до 50m (max),
для модуля 24V HTL максимальная длина кабеля до 100м, но этот модуль подключает только две дорожки (A,B).
Иногда, мы использовади энкодеры на 24В HTL потом ставили преобразователь (сплиттеры) с одним входом и двумя выходами (5V TTL) и подключали уже к модулю 5V TTL (все шесть дорожек).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Странно, какие вопросы, вы же уже сами всё знаете про эти дела, при подключении всех каналов энкодера есть возможность контроля исправности энкодера по ошибке счета на один оборот и в общем то всё, если это вам надо. А двух сигналов минимально достаточно для прямого и обратного счета.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Нет, это не всё. Использование парафазных сигналов (именно так называется пара из прямого и инверсного сигнала) вкупе с дифференциальным приёмником позволяет увеличивать дальность передачи и частоту передаваемого сигнала за счёт лучшей помехозащищености. При этом используют витую экранированную пару.
Контроль за ошибкой отсчёта на оборот и более точное определение референтной точки позволяет сделать Z-сигнал.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
согласен с Вами, но тут и проблема?
модули счета у Siemens на базе ET200S...если брать сигнал HTL 24V модуль поддерживает подключение только 2х дорожек....
конечно можно использовать EMB Signal splitting adapter вход HTL и два выхода TTL
http://www.bbn.com.tw/pdf/EMB.pdf
но это дополительное устройство...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Это уж решать вам, вы же не говорите что считаете, для чего и какие требования к счету и вообще к системе..
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
это подъемный механизм, скиповая машина, энкодер планируем ставить на барабан, скорость барабана около 50 оборотов в минуту (понижающий редуктор),
энкодер подключается к ПЛК (в привод не подключаем) на подсчета позиции...дублирование к концевыми выключателями (замедление, стоп, аварийный стоп), если не сработали концевые то скип должен остановится по энкодеру.
Основное требование....что бы было надежно...
Как-то так...
Вот и делема или подключать две дорожки HTL к модулю счета..
или все дорожки к EMB Signal splitting adapter вход HTL и два выхода TTL и дальше уже TTL к модулю счета.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
И какая Вам нужна точность позиционирования? ))
Для таких машин часто достаточно двух-трёх дискретных бесконтактных датчиков, подцепленных к DI, и самодельного диска с наваренными флажками или с прорезями (зависит от того, что есть под рукой)
Со счётом вполне справляется программа.
Очередная попытка переложить ответственость с гегемона-технолога на умника-киповца?
"Против лома нет приёма", и некоторые проблемы решаются не технически, а организационно.
Для таких машин часто достаточно двух-трёх дискретных бесконтактных датчиков, подцепленных к DI, и самодельного диска с наваренными флажками или с прорезями (зависит от того, что есть под рукой)
Со счётом вполне справляется программа.
Если у скипа орудуют дебилы с ломами, сшибающие концевики, то почему Вы решили, что энкодер надёжней? ;)hardwareprojectspro писал(а): ↑21 фев 2019, 20:57 ...если не сработали концевые...
Основное требование....что бы было надежно...
Очередная попытка переложить ответственость с гегемона-технолога на умника-киповца?
"Против лома нет приёма", и некоторые проблемы решаются не технически, а организационно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
да была и такая идея...но решили все-же остановится на энкодере...Ryzhij писал(а): ↑22 фев 2019, 09:29 И какая Вам нужна точность позиционирования? ))
Для таких машин часто достаточно двух-трёх дискретных бесконтактных датчиков, подцепленных к DI, и самодельного диска с наваренными флажками или с прорезями (зависит от того, что есть под рукой)
Со счётом вполне справляется программа.Если у скипа орудуют дебилы с ломами, сшибающие концевики, то почему Вы решили, что энкодер надёжней? ;)hardwareprojectspro писал(а): ↑21 фев 2019, 20:57 ...если не сработали концевые...
Основное требование....что бы было надежно...
Очередная попытка переложить ответственость с гегемона-технолога на умника-киповца?
"Против лома нет приёма", и некоторые проблемы решаются не технически, а организационно.
проблема на скипе в том, что иногда сам скип (груженый) может задеть напряавляющую на которой установлены концевые и просто сбить ее... т.е. рейка с тремя концевыми (замедление, стоп и аварийный стоп) просто падает в сторону и концевые никогда не сработают...
энкодер же установленный на барабане будет измерять реальную позицию скипа....и на него не влияет отошла ли рейка с концевыми...
другой принцип измерения...
сейчас на барабане уже установлены
Шпиндельный конечный выключатель TER PF2C
но сам датчик плохого дизайна (внутри пластиковые шестеренки)...и хотим его заменить на энкодер
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Датчик исходного состояния(нулевой точки счета) наверно ещё нужен будет.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Энкодер для позиционирования. Концевик для отключения. Попытка поменять роли - кончиться печально. Надо просто подумать, как установить концевики, так чтобы срабатывали надежно.
Можно конечно по энкодеру дополнительную ошибку позиционирования поставить, но энкодер - это микросхема со своей математикой, а концевик - это это надежное замыкание контактов.
Можно конечно по энкодеру дополнительную ошибку позиционирования поставить, но энкодер - это микросхема со своей математикой, а концевик - это это надежное замыкание контактов.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Немцы (Libherr, Stetter) на положение скипа ставят бесконтактные индуктивные датчики (20 мм зона). Аварийный стоп - да, там кулачковые. Но это разные группы и на разных сторонах скипа обычно стоят.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 фев 2019, 10:31 проблема на скипе в том, что иногда сам скип (груженый) может задеть напряавляющую на которой установлены концевые и просто сбить ее... т.е. рейка с тремя концевыми (замедление, стоп и аварийный стоп) просто падает в сторону и концевые никогда не сработают...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
Но правильнее делать размыкание.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Энкодеры (HTL, TTL, подключение 6 или 2 трека) - длина 100м
По иронии судьбы парни у меня схожая тема """""Перевод данных от энкодера в расстояние """""" в подразделе Simatic Step7.
Давайте поможем нам
Давайте поможем нам