Доброго времени суток!
Не повезло моей организации связаться с автомобильными весами ФизТех.
Если в кратце, в организации есть весы для камазов, 3 платформы поосного взвешивания по 4 тензодатчика на каждой.
4 датчика каждой платформы подключаются к своему тензопреобразователю, далее через RS485 подключается к общему адаптеру, потом сигнал расшифровывается программой VTPA и выводит данные о весе на экран. Это в идеале.
По факту
Весы не работали 3 года. документации нет, еле программу нашли.
Отключил тензопреобразователи, Собрал из них у себя стенд, подключил к компьютеру, нашел проблему. Конфликт сетевых адресов. выставил новые адреса, программа VTPA начала получать данные.
Осталось откалибровать по датчикам (Через программу Tune), но по какой то причине после смены сетевого адреса, программа калибровки перестала определять 2 тензопреобразователя.
Если кто сталкивался с такой проблемой или таким оборудованием прошу помочь в настройке. Если есть хотя бы документация по настройке данного оборудования, буду очень рад любой помощи.
Данные оборудования:
Тензодатчики веса Sigmatech B5C-10t-SH
Тензопреобразователи ФизТех ТП-4 (АЦП ADuC 848)
Адаптер Moxa
VTPA - Программа получения данных веса
Tune - Программа настройки тензопреобразователей
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Скриншоты программ может кто сталкивался с ними.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 дек 2017, 10:24
- Имя: Максим
- Страна: РФ
- город/регион: Орск
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
А что у вас за адаптер? В скриншоте указан RS485, по тексту IP адрес... Непонятна схема подключения коммуникаций.
Пока первое подозрение, что эти 2 момента не связаны друг с другом.hitechnick писал(а): ↑18 фев 2019, 11:55 Осталось откалибровать по датчикам (Через программу Tune), но по какой то причине после смены сетевого адреса, программа калибровки перестала определять 2 тензопреобразователя.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Москва
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
Добрый день!
Проблема ясна, думаю что поможем.
Как с Вами связаться.
С уважением, Некрасов Андрей Юрьевич
т. раб. +7 499 705-76-10
т. моб +7 909 162-42-23
E-mail: [email protected]
Web-сайт: www.tochnoves.ru
Проблема ясна, думаю что поможем.
Как с Вами связаться.
С уважением, Некрасов Андрей Юрьевич
т. раб. +7 499 705-76-10
т. моб +7 909 162-42-23
E-mail: [email protected]
Web-сайт: www.tochnoves.ru
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2020, 13:21
- Имя: Алексей Сапрыкин
- Страна: СССР
- город/регион: Москва
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
Добрый день!
А почему Вы не обратились в саму компанию Физтех с данным вопросом?
А почему Вы не обратились в саму компанию Физтех с данным вопросом?
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
С момента написания вопроса, автор на форуме больше не появлялся, думаю что и не появится.
Это у нас национальная черта такая - официальная поддержка и документация подходит в последнюю очередь, а до этого идём через тернии к звёздам.
Это у нас национальная черта такая - официальная поддержка и документация подходит в последнюю очередь, а до этого идём через тернии к звёздам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Помогите провести настройку автомобильных весов ФизТех
Ну так да: "если вы уже всё перепробовали и ничего не получилось - прочтите, в конце концов, инструкцию!" :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.