Откуда перепад?

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Nekitko98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 16:20
Имя: Никита
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза

Откуда перепад?

Сообщение Nekitko98 »

Здравствуйте. Я молодой слесарь КИПиА, на работе занимаюсь обслуживанием узлов учета энергоносителей. Прошу помощи у вас, пользователи этого форума.
Проблема в следующем: есть узел учета перегретого пара. Измерение расхода осуществляется по методу перепада давления. На трубопроводе установлено сужающее устройство, от него идут импульсные линии, затем по шаровому крану на каждой, даллее по бочонку для сбора конденсата, после чего к плюсовой линии приварена линия для датчика избыточного давления с шаровым краном, ну и в конце обвязка датчика перепада давления Метран 150 CD, боковые и средний уравнительный кран.
уупопэ.png
Из-за местной специфики разделения зон ответственности за ТО оборудования я ответственен только за ту часть узла, которая идет после сужающего устройства, т.е. импульсные линии, краны и датчики. За трубу и сужающее устройство ответственны работники другого участка. Они утверждают, что при перекрытии потока пара в трубе, наш узел продолжает фиксировать расход, т.е. дифманометр все равно фиксирует перепад давления.Датчик новый, импульсные линии не забиты. На ноль датчик "садится". Константное значение расхода в счетчике установлено 0. Даже если предположить, что у наших коллег все трубы и задвижки герметичны, то в чем может быть причина, непосредственно на узле?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кроваво-черное ничто пустилось вить систему клеток, связанных внутри, клеток, связанных внутри, клеток в едином стебле и явственно, до жути на фоне тьмы ввысь белым бил фонтан.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Откуда перепад?

Сообщение VADR »

Nekitko98 писал(а): 16 фев 2019, 16:01 Измерение расхода осуществляется по методу перепада давления.
Уточню: это называется метод переменного перепада давления. Есть ещё метод постоянного перепада давления (ротаметры).
По теме вопроса: уровень конденсата в бочонках одинаковый? Если один выше, другой ниже - разница уровней покажет перепад давления.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Nekitko98
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 16:20
Имя: Никита
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза

Откуда перепад?

Сообщение Nekitko98 »

Благодарю. Может как раз таки дело в этом. Ведь у нас на плюсовой линии приварена трубка для датчика давления, таким образом может быть, что конденсата в плюсовой линии больше. :ges_hmm:
Кроваво-черное ничто пустилось вить систему клеток, связанных внутри, клеток, связанных внутри, клеток в едином стебле и явственно, до жути на фоне тьмы ввысь белым бил фонтан.

Linkel
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 8 раз

Откуда перепад?

Сообщение Linkel »

закрой краники после конденсатосборников(чтоб потом снова не копить конденсат) слей воду, и проверь сколько покажет прибор, зачем гадать, да и то, что говорят люди не повод им верить.
:ext_sleep:

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Откуда перепад?

Сообщение alex45 »

Nekitko98 писал(а): 16 фев 2019, 17:21 таким образом может быть, что конденсата в плюсовой линии больше.
От объёма конденсата в импульсной трубке показания датчика не зависят. Зависят от уровня столба жидкости в импульсных трубках. Надо проверить, на одном ли уровне сделаны врезки импульсных трубок в паропровод и на одном ли уровне расположены конденсационные сосуды.
Nekitko98 писал(а): 16 фев 2019, 16:01 Они утверждают, что при перекрытии потока пара в трубе, наш узел продолжает фиксировать расход,
Nekitko98 писал(а): 16 фев 2019, 16:01 Константное значение расхода в счетчике установлено 0.
Как правило, при перекрытии основного трубопровода, датчик перепада всё равно что-то показывает. Это зависит от очень многих факторов. Чтобы от этого отстроится в счётчике надо настроить параметр отсечки самохода. Обычно его задают 2-3% шкалы измерения расхода.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Откуда перепад?

Сообщение petr2off »

alex45 писал(а): 18 фев 2019, 09:19 Как правило, при перекрытии основного трубопровода, датчик перепада всё равно что-то показывает. Это зависит от очень многих факторов. Чтобы от этого отстроится в счётчике надо настроить параметр отсечки самохода. Обычно его задают 2-3% шкалы измерения расхода.
Я бы даже усугубил. Величина перепада зависит от скорости проистекания рабочей среды. Чем больше скорость, тем больше перепад и соответственна расход больше (естественно в докритической области). Причем, зависимость квадратичная. Поэтому у диафрагм (как впрочем и у любого датчика) есть диапазон измерений. Следствием квадратичной зависимости является низкая точность в районе нуля. Грубо говоря, если точность прибора 2%, то показаниям 5% расхода верить никак нельзя.