Подключение Аналогового датчика к ПЛК

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 6 раз

Подключение Аналогового датчика к ПЛК

Сообщение Dimition »

Добрый день! Я еще студент. Подскажите пожалуйста, как подключить аналоговый датчик sick MPS128TSTP0 к аналоговому модулю Siemens EM235. Модуль: http://ipic.su/img/img7/fs/1.1550239704.jpg
Датчик: http://ipic.su/img/img7/fs/2.1550239743.jpg
У меня 3 провода: коричневый, черный и синий.
BN +(L+) Подключаю на блок питания - это питание датчика
BK Подключаю на А+
BU Подключаю на А-
Правильно ли? Буду очень благодарен за помощь. Спасибо!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Подключение Аналогового датчика к ПЛК

Сообщение Serex »

Нет, BU помимо входа А- надо еще подключить на "-"источника питания.

Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 6 раз

Подключение Аналогового датчика к ПЛК

Сообщение Dimition »

Cпасибо большое! Все получилось. Осталось только разобраться, как им управлять, но это уже другое дело. :good: