Добрый день! Я еще студент. Подскажите пожалуйста, как подключить аналоговый датчик sick MPS128TSTP0 к аналоговому модулю Siemens EM235. Модуль: http://ipic.su/img/img7/fs/1.1550239704.jpg
Датчик: http://ipic.su/img/img7/fs/2.1550239743.jpg
У меня 3 провода: коричневый, черный и синий.
BN +(L+) Подключаю на блок питания - это питание датчика
BK Подключаю на А+
BU Подключаю на А-
Правильно ли? Буду очень благодарен за помощь. Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение Аналогового датчика к ПЛК
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение Аналогового датчика к ПЛК
Нет, BU помимо входа А- надо еще подключить на "-"источника питания.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 6 раз
Подключение Аналогового датчика к ПЛК
Cпасибо большое! Все получилось. Осталось только разобраться, как им управлять, но это уже другое дело.