1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Датчик на стекло

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
nicss
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 10:58
Имя: Николай
Страна: РБ
город/регион: Бобруйск

Датчик на стекло

Сообщение nicss »

Добрый день. Посоветуйте бесконтактный датчик для подсчета стеклянных банок, бутылок (пустых) на ленте транспортера. Транспортер будет изготавливаться своими силами. "Люфт" положения тары перпендикулярно направлению движения сделают минимальным. (склоняюсь к ультразвуковым либо емкостным).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчик на стекло

Сообщение Ryzhij »

ИМХО лучше щуп вкупе с бесконтактным датчиком. А если линия авто-перестраиваемая под разные виды тары - то щуп на валу энкодера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Датчик на стекло

Сообщение pkl58 »

Используем датчики механические типа " кошачий ус". Иногда бесконтактные индукционные с длинным гибким актуатором ( самодельные). Для листового стекла - емкостные.

Автор темы
nicss
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 10:58
Имя: Николай
Страна: РБ
город/регион: Бобруйск

Датчик на стекло

Сообщение nicss »

Кошачий ус конечно очень хороший вариант, можно банки ставить сплошным потоком. Но банка стоит на металлическом (гладком) транспортере, никак не фиксируется. D4N-4180 кошачий ус - усилие срабатывания 6,4 ньютона. Не будет ли он подтормаживать банку?
И можно поподробнее про "бесконтактные индукционные с длинным гибким актуатором"?

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Датчик на стекло

Сообщение pkl58 »

Ничего сложного. Из датчика типа D4N вытаскивается контактная группа и закрепляется цилиндрический индукционный датчик. При воздействии на актуатор, связанный с металлической пластинкой, она приближается к датчику. либо отводится, как удобнее сделать по конструкции. Буду на производстве, сделаю фото.
Но банка стоит на металлическом (гладком) транспортере
У нас кверху дном на штыревом держателе. Нам проще.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчик на стекло

Сообщение Ryzhij »

Лёгкое самодельное коромысло из тонкой проволочки или жести вполне может двигать флажок в щели оптопары или мимо бесконтактного датчика. Усилие регулируется балансом развесовки, а демпфером вполне может быть веер-лепесток.
nicss писал(а): 28 янв 2019, 09:13 D4N-4180 кошачий ус - усилие срабатывания 6,4 ньютона. Не будет ли он подтормаживать банку?
Не совсем так. Есть ведь и D4N-4280, где усилие не 6,4N , а только 1,5 N. https://datasheet.octopart.com/D4N4180- ... 797039.pdf стр.13
Это раз.

И усилие там приведено при стандартной длине уса. Для датчика на самом деле значение имеет не усилие, а крутящий момент. Хотите уменьшить усилие - удлините ус. Правда, при этом Вы проиграете в различаемом перемещении на конце уса.
Это два.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
nicss
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 10:58
Имя: Николай
Страна: РБ
город/регион: Бобруйск

Датчик на стекло

Сообщение nicss »

Извиняюсь. 6,4 Н у датчиков с перекидывающимися колесиками.

Samesh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 12:58
Имя: Гоша
Страна: Россия

Датчик на стекло

Сообщение Samesh »

А почему нельзя поставить просто датчик обнаружения прозрачных объектов E3S-DB омрон? Чо мудрить?
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»