Господа, подскажите кто какие пылемеры использует на газоочистках,
у нас немецкие коллеги на одной газоочистке поставили шкаф с тремя устройствами меряют помимо пыли еще и кучу газов...
зачем столько мерять? что нельзя поставить один пылемер?
да и что вообще по нормам (или как правило) меряют на выходе газоочисток (электродуговая печь)
SIDOR 01 CO: 0..200ppm
SIDOR 01 CO2: 0..15%
SIDOR 02 NO: 0..500ppm
SIDOR 02 O2: 0..25%
MONOCOLOR H2S: 0..16ppm
EUROFID CH4: 0..10ppm
DUST MONITOR RM-210
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Пылемер на газоочистку?
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Пылемер на газоочистку?
Скорее всего, это у них типовое решение. В Европе всё строго с охраной окружающей среды и особенно с выбросами парниковых газов, поэтому меряют всё, что можно.
У нас необходимость непрерывно измерять выбросы в атмосферу зависит от мощности источника выбросов.
Изучайте 7-ФЗ от 10.01.2002, 96-ФЗ от 04.05.1999 и ваши ведомственные нормы.
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Пылемер на газоочистку?
А что немцы на это говорят? Судя по их комментарию про полиэтилен в дизеле, они фигню не посоветуют, да и машины у них неплохие получаются...
Там, как минимум, часть датчиков идёт на технологические измерения, а вторая часть на экологические. Кроме разработчика системы никто здесь не скажет, почему там такие датчики стоят и для чего, это всё гадание на кофейной гуще.
Один пылемер, конечно, поставить можно, только потом за "чистый воздух" для потомства гореть в аду будут те, кто так и делает.
И да, с экологией у них строго, когда на флагмане отечественной металлургии немцы запустили новую дуговую печь, из газоочистки воздух вылетал чище, чем вокруг трубы был (хотя продлилось это буйство немецких технологий буквально пару месяцев, пока местные кулибины и эффективные менагеры не начали оптимизировать процесс), а сейчас по незнанию и не поймёшь, то ли это ДСП так дымит, то ли мартен воскресили из мёртвых...
Там, как минимум, часть датчиков идёт на технологические измерения, а вторая часть на экологические. Кроме разработчика системы никто здесь не скажет, почему там такие датчики стоят и для чего, это всё гадание на кофейной гуще.
Один пылемер, конечно, поставить можно, только потом за "чистый воздух" для потомства гореть в аду будут те, кто так и делает.
И да, с экологией у них строго, когда на флагмане отечественной металлургии немцы запустили новую дуговую печь, из газоочистки воздух вылетал чище, чем вокруг трубы был (хотя продлилось это буйство немецких технологий буквально пару месяцев, пока местные кулибины и эффективные менагеры не начали оптимизировать процесс), а сейчас по незнанию и не поймёшь, то ли это ДСП так дымит, то ли мартен воскресили из мёртвых...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Пылемер на газоочистку?
С недавних времен все источники вредных выбросов обязаны оные (выбросы ) измерять перед выбрасыванием. Вот и поставили вам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Пылемер на газоочистку?
Когда участвовал в строительстве Железногорской ТЭЦ девять лет назад, мы монтировали ИКВЧс смоленского "Аналитприбора".
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Пылемер на газоочистку?
главный вопро а что вообще нужно мерять на металлргических газоочистках?
какими нормами это регулруется...
напрмиер, что все эти газы реально нужно измерять???
SIDOR 01 CO: 0..200ppm
SIDOR 01 CO2: 0..15%
SIDOR 02 NO: 0..500ppm
SIDOR 02 O2: 0..25%
MONOCOLOR H2S: 0..16ppm
EUROFID CH4: 0..10ppm
DUST MONITOR RM-210
какими нормами это регулруется...
напрмиер, что все эти газы реально нужно измерять???
SIDOR 01 CO: 0..200ppm
SIDOR 01 CO2: 0..15%
SIDOR 02 NO: 0..500ppm
SIDOR 02 O2: 0..25%
MONOCOLOR H2S: 0..16ppm
EUROFID CH4: 0..10ppm
DUST MONITOR RM-210
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Пылемер на газоочистку?
Измерять нужно всю гадость, которая выбрасывается в воздух. Из всего вышеперечисленного только кислород можно не измерять. Остальное - это загрязняющие вещества или парниковые газы.
Посмотрите Правила эксплуатации установок очистки газа. Обратите внимание на пункт 8.
Ещё обратите внимание на часть 9 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
Посмотрите Правила эксплуатации установок очистки газа. Обратите внимание на пункт 8.
Ещё обратите внимание на часть 9 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.