Корректировка показаний уровня по температуре
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Корректировка показаний уровня по температуре
Возник такой вопрос: нужна ли корректировка показаний уровня по температуре измеряемой среды при емкостном методе измерения? Измеряемая среда - вода техническая, температура колеблется в пределах от +6 до +26 градусов в зависимости от времени года (бак с водой расположен на улице, без подогрева). Как посчитать, на сколько изменятся свойства воды и как это будет сказываться на показаниях? Прибор - ИСУ100МАИ, шкала - 0...5м
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Корректировка показаний уровня по температуре
Вопрос первый и главный: насколько это нужно с точки зрения технологии? Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении и температуре +6 - 999,9 кг/м3, при +26 - 996,8 кг/м3. Разница - 0.3%, для пятиметровой ёмкости это 15 мм. Такая точность реально нужна?
Вопрос второй: как будет решаться вопрос влияния других факторов на плотность? К примеру - наличие растворённых в воде солей.
Вопрос второй: как будет решаться вопрос влияния других факторов на плотность? К примеру - наличие растворённых в воде солей.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Корректировка показаний уровня по температуре
При ёмкостном методе корректировка показаний уровня по температуре не требуется.
Корректировку делают при измерении уровня гидростатическим методом в сосудах под избыточным давлением и с температурой среды выше температуры окружающего воздуха.
Корректировку делают при измерении уровня гидростатическим методом в сосудах под избыточным давлением и с температурой среды выше температуры окружающего воздуха.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Корректировка показаний уровня по температуре
VADR, дело даже не в плотности, а в изменении диэлектрической проницаемости воды от температуры. На сколько изменится диэлектрическая проницаемость и следовательно - электрическая емкость и показания уровня? Есть ли универсальные формулы для расчета?
Отправлено спустя 23 минуты 11 секунд:
а точность большая не требуется
Отправлено спустя 23 минуты 11 секунд:
а точность большая не требуется
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Корректировка показаний уровня по температуре
Сорри, не заметил, что уровнемеры ёмкостные, а не манометрические.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.