Показание перепада давления

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ksenia2018
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2018, 17:37
Имя: Ксения
город/регион: Москва

Показание перепада давления

Сообщение ksenia2018 »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста при измерении расхода водянного пара с чем может быть связано отсутствие перепада давления на сужающем устройстве диафрагме установленной в паропроводе , перед диафрагмой находится вводная задвижка dy 50 которая открыта не полным сечением, а всего на пару витков, после диафрагмы идет разбор теплоносителя но на тепловычислителе мгновенный и часовой расход пишет нули, а показания избыточного давления 4 кгс/см2 и температура 150 С. При этом в какие то часы расход тепловычислитель пишет с чем это может быть связано?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Показание перепада давления

Сообщение hell_boy »

Дело в том, что у Вас вместо пара идет вода. Посчитайте в этом файлике viewtopic.php?f=154&t=7503#p66524
А пар пойдет, когда давление снизится до 3,8 кгс/см2. Вот тогда тепловычислитель и считать начинает
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ksenia2018
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2018, 17:37
Имя: Ксения
город/регион: Москва

Показание перепада давления

Сообщение ksenia2018 »

hell_boy писал(а): 02 дек 2018, 20:47 Дело в том, что у Вас вместо пара идет вода. Посчитайте в этом файлике viewtopic.php?f=154&t=7503#p66524
А пар пойдет, когда давление снизится до 3,8 кгс/см2. Вот тогда тепловычислитель и считать начинает
Спасибо!
А можно еще уточнить в методиках везде написано, что измеряемая среда должно быть однофазной изначально узел вместе с диафрагмой был рассчитан на перегретый пар но по факту параметры среды такие, что идет насыщенный пар, так вот возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Показание перепада давления

Сообщение VADR »

ksenia2018 писал(а): 02 дек 2018, 21:22 возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
Исходя из принципа действия:
1. Перепад давления на сужающем устройстве прямо пропорционален квадрату скорости потока.
2. Скорость потока при постоянном сечении прямо пропорциональна объёму.
3. Объём при постоянной массе обратно пропорционален плотности среды.
4. Плотность насыщенного пара (вернее, в данном случае - двухфазной пароводяной смеси) в зависимости от процента содержания компонентов этой смеси может меняться от плотности воды при температуре насыщения до плотности пара при той же температуре.
Вывод - нет, не корректно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Показание перепада давления

Сообщение hell_boy »

ksenia2018 писал(а): 02 дек 2018, 21:22 А можно еще уточнить в методиках везде написано, что измеряемая среда должно быть однофазной изначально узел вместе с диафрагмой был рассчитан на перегретый пар но по факту параметры среды такие, что идет насыщенный пар, так вот возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
Если расчет нужен только для не очень критичных технологических целей, то - можно. Только нельзя использовать "сырые" 4-20 мА непосредственно с преобразователя давления. Обычно на каждом предприятии своя методика подсчета энтальпии и массового расхода пара.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Показание перепада давления

Сообщение hell_boy »

Есть хорошая программа "Диаграмма HS для воды и водяного пара" v2.5 http://neurothermal.ru/