Господа профессионалы. Подскажите пожалуйста делитанту, кто сталкивался с логометрами типа Ш69000 и аналогичными.
Дело вот в чём.
Досталось в наследство несколько таких приборов и решил применить их для измерения температуры. Чтоб не лазить по ЦТП, а посмотреть необходимые параметры на шкафу автоматики. Два прибора относительно новые типа Ш69000 со шкалой 0-500 гр., а два совсем старые, карболитовые со шкалой 0-100 и -50+50. Хочу из тех, что 0-500 сделать 0-100применяя датчик ТСМ50 возможно ли это? Зная принцип работы решил попробовать. Нашёл блок питания, но не на 4В как указано в описании на прибор, а на 3в. Подобрал необходимое переменное сопротивление (100 Ом) и собрал схему. + на клемму, и минус на другую клемму и через сопротивление на третью. Столкнулся с интересным эффектом. При изменении сопротивления, стрелка отклоняется либо на всю шкалу либо уходит за ноль. Пробовал аккуратно поймать "золотую середину". Столкнулся вот с чем. Стрелка упирается в край шкалы(500гр), пальцем аккуратно толкаю её к середине шкалы, не меняя электрических параметров. Стрелка, пересекая середину, отклоняется за отметку 0. Отвожу её пальцем в противоположном направлении не меняя эл.характеристик, она пересекая середину убегает за край шкалы 500гр. (прям как шарик который пытаешься положить на центр полусферы. скатывается то в одну, то в другую сторону) У старых, карболитовых приборов такой же эффект. Вопрос - что за эффект такой и что является причиной ?не уже ли всё в блоке питания? и второй вопрос - можно ли логометр рассчитаный от 0до500 гр. сделать 0-100 гр. не перематывая рамки?
никогда не работал с такими приборами. Остались после сноса котельной, выбросить жалко. хочу дать им вторую жизнь. Буду очень признателен за полезные советы и рекомендации.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Логометр Ш69000 вопрос по прибору, подскажите кто знает или работает с ними
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Логометр Ш69000 вопрос по прибору, подскажите кто знает или работает с ними
Достаточно заменить сопротивления R5 и R6 по таблице 3 из руководства http://elektrouzel.ru/instrumentation/t ... 69000.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 02:02
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Логометр Ш69000 вопрос по прибору, подскажите кто знает или работает с ними
Достаточно заменить сопротивления R5 и R6 по таблице 3 из руководства.
большое спасибо. Я вам очень признателен.
а предыдущий эффект получился из за глупости. кто то в блоке питания перепутал + и - как только вернул всё на место всё заработало как надо
большое спасибо. Я вам очень признателен.
а предыдущий эффект получился из за глупости. кто то в блоке питания перепутал + и - как только вернул всё на место всё заработало как надо