При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 16:56
- Имя: Евгений
При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа
При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа сгк. В чем может быть проблема их ложного срабатывания?
-
- специалист по B&R
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
- Имя: Волоснов Сергей
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 12 раз
При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа
В помехах, наводимых на провода датчиков либо непосредственно токами потребления электродвигателей, либо их преобразователями частоты.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
При работе мостовых кранов срабатывают датчики контродя утечки природного газа
Попробуйте запитать от ИБП на батареях, если помеха по сети