1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Метрология, КИП и датчики
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Добрый день.

Решил просто поделиться опытом. Вдруг кто-то тоже ступит на эти грабли.
Раньше я смотрел на прибор/датчик, видел на нем 4-20мА и этого было достаточно, чтобы понять подойдет или нет. И всегда ставил и всегда работало. Но вчера столкнулся с проблемой.
Поставил привод 3-х позиционного клапана, а он не открывается до конца (работает 0...75%) - был несколько озадачен, так как перед этим его прогнал на стенде и все было отлично. Притащил всякие приборы, начал мерять токи. Оказалось, что модуль аналогового вывода контроллера Fanuc (Япония) не может "прокачать" ток 20мА через привод. Привод имеет входное сопротивление 500 Ом, а аналоговый модуль судя по расчетам может "прокачать" до 350 Ом. И шунтирующий резистор тоже не помог, с целью преобразовать ток в 2-10В, так как аналоговый модуль максимум выдал 7,62 В.
По счастливому стечению обстоятельств под рукой оказался преобразователь унифицированных сигналов AT SerieConverter/Isolator AT-PR-1-A5-DN-ADH-DP. Сегодня пойду прилаживать.

Еще у японской Keyence на расходомерах заметил такую же проблему. По спецификации ихний 4-20мА может работать только на 260 Ом. Так что будьте внимательнее с не совсем унифицированными сигналами :) А под рукой держите парочку преобразователей унифицированных сигналов. Они даже как повторители работают повышая нагрузочную способность сигнала.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение perfect_gentleman »

в паспортах на приборы, на те же датчики, обычно пишут максимальное сопротивление внешней цепи, причем, по-моему, даже в зависимости от напряжения. Сопротивление аналогового входа- тоже паспортная информация.
Другой вопрос, что обычно этим не заморачиваются- там цифры сопротивления внешней цепи обычно вполне приличные стоят. Как показал Ваш случай, есть исключения.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Да вот не всегда пишут
Проблема возникла на приводе ESBE ARA639. Изучил спецификацию - нет там такой цифры, может быть где-то по запросу и скажут, но я быстрее уже измерял прибором. На другой привод тоже стал изучать спецификацию - и там нет нужной цифры.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Помучал еще привод ESBE ARA639 с целью любопытства. У него два способа подключения токового управляющего сигнала. Один с общим минусом на питание имеет 500 Ом входной сопротивление. А другой способ изолированное от питания подключение - входное сопротивление 1500 Ом для унифицированного сигнала 0-20мА.
Я вот думаю, есть ли такие приборы, которые смогут управлять приводом по изолированному входу ))

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Ryzhij »

Такие приборы есть. Вполне обычным считается сопротивление нагрузки петли 4-20 mA в 2000 Ом.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а): 06 апр 2018, 19:07 Такие приборы есть. Вполне обычным считается сопротивление нагрузки петли 4-20 mA в 2000 Ом.
Да ладно! Это ж 40 вольт "чистых" надо иметь, и еще запасец 3-5 Вольт для питания трансмиттера.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Looker »

Serex писал(а): 06 апр 2018, 08:20Еще у японской Keyence на расходомерах заметил такую же проблему. По спецификации ихний 4-20мА может работать только на 260 Ом.
:?: Ровно или не более?
4..20 мА (если честные) должны работать при сопротивлении нагрузки 1,* с чем-то килоома (максимум).
Что пишут про максимум сопротивления для:
Serex писал(а): 06 апр 2018, 08:20 модуль аналогового вывода контроллера Fanuc (Япония)
PS. По мне Fanuc гораздо "честнее", чем твой клапан.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение rwg »

Обычно для устройств с пассивным (без встроенного блока питания) токовым выходом указывают минимальный перепад напряжения на токовом выходе, при котором он сохраняет свою работоспособность. Исходя из него и входных сопротивлений приёмников тока выбирают блок питания. Например наиболее часто встречающийся минимальный перепад на токовом выходе 8В, сопротивление приёмника 200 Ом, вам нужен блок питания с выходным напряжением не менее 8В+200 Ом*0,02 А = 12В. Больше - можно. А если у вас суммарное входное сопротивление 2кОм и минимальный перепад на токовом выходе 10В, тут понадобится блок питания не менее, чем на 10В + 2000 Ом*0,02А = 40В. Тут надо смотреть паспорт устройства, обычно максимально допустимое напряжение блока питания составляет 24 или 36В. Для устройств со встроенным блоком питания просто указывают или максимальное выходное напряжение при токе 20 мА, или соответствующее максимальное сопротивление нагрузки.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Пассивный токовый выход встречается довольно редко на мой взгляд.
А нагрузку в 2000 Ом - это уже специфический управляющий сигнал нужен из-за напряжения, которое превышает стандартные 24V
Looker писал(а): 06 апр 2018, 20:12 Ровно или не более?
...
По мне Fanuc гораздо "честнее", чем твой клапан.
Ну да, не более. ))
А что такое честнее? Я думаю чем меньше входное сопротивление, тем лучше характеристики. Ведь при этом надо обеспечивать более высокую помехоустойчивость. А высокое входное сопротивление как раз для кривых схем, где шумы сплошные.
Что касается возможного сопротивления нагрузки, то вполне честно делать 800-1000 Ом, это 16-20 В на выходе и еще чуть чуть остается на питание выходных каскадов, если питающее напряжение 24В.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение rwg »

Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 Пассивный токовый выход встречается довольно редко на мой взгляд.
Любой двухпроводный датчик с токовым выходом 4-20 мА имеет пассивный токовый выход, схема такого датчика питается исключительно за счёт 4мА минимального тока. С активным выходом - четырёхпроводные датчики, 2 провода на питание, 2 провода - выход. Трёхпроводные - бывают и с активным, и с пассивным выходами, мне чаще попадались с пассивным.

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 высокое входное сопротивление как раз для кривых схем, где шумы сплошные
Шумы часто пропорциональны входному сопротивлению, соотношение сигнал/шум от роста входного сопротивления почти не зависит

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 вполне честно делать 800-1000 Ом, это 16-20 В на выходе
Суммарное входное сопротивление приёмников токового сигнала обычно до 800 Ом(блок питания 24В, 8В на токовом выходе и 16В на приёмниках). Но приёмников иногда бывает много, поэтому их входное сопротивление стараются делать не больше 200 Ом, у Овена, например, у ТРМов 50 или 100 Ом.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Никита »

У Овена, раз уж к ночи помянули, есть "уникальное изделие" - индикатор токовой петли на светодиодных семисегментниках с питанием от петли 4-20. ИТП-11 называется.
Еще раз - светодиоды с питанием 4мА.
Компромисс между яркостью светодиодов и работоспособностью петли. Падение напряжения на нем по паспорту до 10В. Когда первый раз увидел, прикинул худшие условия в цепи. Даже с их же ПД-100 при питании 24В баланс не сходится, это при том, что в петле нет других нагрузок. А питаться от 36В их датчики не умеют. Да и потом наяву убедился в том, что цифирки видно плоховато. Так что подобные чудеса не редкость.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Looker »

Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 А что такое честнее?
Аналогично следующему:
Никита писал(а): 06 апр 2018, 23:02 Падение напряжения на нем по паспорту до 10В. Когда первый раз увидел, прикинул худшие условия в цепи. Даже с их же ПД-100 при питании 24В баланс не сходится, это при том, что в петле нет других нагрузок. А питаться от 36В их датчики не умеют. Да и потом наяву убедился в том, что цифирки видно плоховато. Так что подобные чудеса не редкость.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

rwg писал(а): 06 апр 2018, 22:11 Суммарное входное сопротивление приёмников токового сигнала обычно до 800 Ом
Как раз оно такое большое у плохих схем. А хорошие схемы имеют малое входное сопротивление. Маленькое сопротивление - более высокие требования к помехоустойчивости. Наведенная помеха имеет постоянное значение напряжения и чем выше входное сопротивление, тем выше напряжение входного сигнала. Тем самым при высоком входном сопротивлении достаточное соотношение сигнал/шум обеспечить легче. Также высокое входное сопротивление - это скорее всего низкое энергопотребление усилительных каскадов.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 Пассивный токовый выход встречается довольно редко на мой взгляд.
В 30% случаев, это редкость?
Serex писал(а): 06 апр 2018, 21:26 А высокое входное сопротивление как раз для кривых схем, где шумы сплошные.
Это характерно для простейших схем. Например, для обычной катушки электро-пневмопреобразователя привода клапана. Там, хоть обшумись, разницы никакой.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Посмотрел характеристики прибора РЗУ-420 (генератор токовой петли), что у меня в арсенале.
Максимальное входное сопротивление приемника 700 Ом при 25мА.
У иностранцев:
Fluke 705 - 1000 Ом, 24мА, называется характеристика "Drive Capability"
Fluke 707 - 1200 Ом, 20мА.

Т.е. иностранцы конечно получше имеют характеристику, но все равно не вытягивают 1500 Ом, как у привода ESBE ARA636 - изолированный вход.

Я вот для себя такой вывод сделал. Нормальное входное сопротивление приемников тока не более - 250 Ом, а нагрузочная способность источников тока чуть более 500 Ом. Все остальные случаи должны рассматриваться как отклонение от стандарта и требуют дополнительного изучения. И как минимум такие нестандартные случаи должны в своих спецификациях содержать жирным шрифтом значения этих сопротивлений.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение rwg »

1500 Ом при токе 20мА - это 30В, блок питания должен быть Вольт на 40-48. У ESBE ARA636 точно токовый вход? Мне интернет говорит, что вход "2-х точечный SPST", интуитивно это ближе к релейному.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

rwg писал(а): 08 апр 2018, 15:37 У ESBE ARA636 точно токовый вход?
Очень извиняюсь. ESBE ARA639

Вот эта схема.
ARA600 Prop Advanced_RU_A-01.png
Сопротивление определил тем, что в начале диапазона привод управлялся и достаточно линейно. Напряжение на ток..., получилось очень точное значение 1500 Ом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 06 апр 2018, 11:13 Да вот не всегда пишут
В таких случаях я обычно запрашиваю поставщика. В сомнительных случаях ставлю дополнительно преобразователи/усилители свои, как раз недавно так и делал - так спокойнее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение r3lai »

Конструкторам приборов нужно делать их входное сопротивление 100 или 50 Ом. И подавать на них вместе с сигналом еще и 24 Вольта для питания усилительной схемы или получать их внутри прибора. А совмещать информационный сигнал и питание я считаю неправильным. Благодаря тому что в ТРМ от Овен входное 50 Ом можно легко сигнал от одного датчика раздавать по нескольким приборам. Копеечная экономия на паре проводов и источнике 24 В ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): 04 май 2018, 00:29 Конструкторам приборов нужно делать их входное сопротивление 100 или 50 Ом. И подавать на них вместе с сигналом еще и 24 Вольта для питания усилительной схемы или получать их внутри прибора. А совмещать информационный сигнал и питание я считаю неправильным
А производители считают правильным. И делают неправильные приборы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Serex »

Да пусть делают, как хотят - главное чтобы все одинаково делали. А то ж такой разброд и шатание ))

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 04 май 2018, 06:45 Да пусть делают, как хотят - главное чтобы все одинаково делали. А то ж такой разброд и шатание ))
Э, нет!
Как известно, "В лесу всякая поганка для своего дела предназначена. Потому порядок."
Спрос рождает предложение.
Уж в этом деле - точно!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Jackson »

И вообще-то профессия «инженер» для того и существует чтобы стыковать нестыкуемое, если бы всё стыковалось на раз-два то инженеров не существовало бы. Так что утверждения типа «большинство приборов кривые» - это в первую очередь говорит о квалификации инженера, а не о качестве приборов.

Не бывает сложных систем - бывают тёмные специалисты. (С) К.В.Недялков
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение perfect_gentleman »

Serex писал(а): 07 апр 2018, 10:27 Как раз оно такое большое у плохих схем. А хорошие схемы имеют малое входное сопротивление.
Плохое или хорошее- очень относительное понятие.
Большое входное сопротивление- оно-то конечно гасит помеху по напряжению, а по току (индуктивную)? Светодиоды имеют высокое сопротивление, оттого при любой наводке светятся. Ну и влияние длины (сопротивления) измерительной линии никто не отменял- чем ниже входное сопротивление, тем меньше влияние длины линии. Или потому же- почему термопреобразователи с характеристиками типа Pt1000, Ni1000 имеют, как правило, двухпроводную схему подключения, а Pt50, Pt100- трех- или четырехпроводную?
Последний раз редактировалось perfect_gentleman 04 май 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 08 апр 2018, 12:55 У иностранцев:
Fluke 705 - 1000 Ом, 24мА, называется характеристика "Drive Capability"
Fluke 707 - 1200 Ом, 20мА.

Т.е. иностранцы конечно получше имеют характеристику, но все равно не вытягивают 1500 Ом, как у привода ESBE ARA636 - изолированный вход.
А с чего вы (безадресно) решили, что входное сопротивление у приёмника постоянно или хотя бы линейно зависит от тока?
Указанная величина может быть максимальной при минимальном токе.

Я конечно понимаю что мысль бредовая, но другого разумного объяснения у меня просто нет. Производитель же не дурак и понимает что 40-вольтных вторичных цепей просто не бывает.

Есть конечно ещё одно объяснение - в документации кто-то спутал 150 Ом с 1500 метрами, ноль от буквы "О" не отличили - это запросто. А китайцы легко могут подхватить этот флаг (принять документированную цифру за чистую монету) и начать клепать приборы с такими же характеристиками. Сейчас и не такое бывает.

Короче, причина может быть какой-то совсем не технической.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»