клапан дисковый "Флейм"

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

клапан дисковый "Флейм"

Сообщение VADR »

Есть клапан производства НПО "Флейм", тип РК102.01.20.00-Э-04. Описание здесь. Работает в комплекте с приводом МЭОФ 250/25-0,25У–99К и регулятором Минитерм 400.04. Режим работы, соответвтенно, импульсный. Работает на регулировании уровня конденсата в подогревателе. Судя по описанию, исходя из расхода конденсата и перепада давлений, выбран правильно. Проблема в сделующем: при подаче минимального управляющего импульса (и сответственно - минимальном угле поворота) изменение расхода конденсата происходит слишком быстро, уровень в подогревателе "скачет". Никто с такими клапанами не сталкивался? В чём может быть проблема?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: клапан дисковый "Флейм"

Сообщение Alexander »

И скорее всего это происходит в зоне минимальных открытий? Тогда это просто неправильно выбран типоразмер клапана. Т.к. производители стараются обычно делать характеристику поближе к линейной...

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: клапан дисковый "Флейм"

Сообщение Alexander »

Есть еще один вариант: мертвая зона исполнительного механизма и клапана. Регулятор выбирает ее мелкими шагами без всяких последствий для процесса, пока отклонение не станет значительным. Потом, когда мертвая зона уже выбрана - естественно происходит скачок регулируемого параметра.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: клапан дисковый "Флейм"

Сообщение Никита »

Между минитермом и МЭО есть что-нибудь? Время хода МЭОФ? Может просто пускатель не успевает отрабатывать, если он есть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: клапан дисковый "Флейм"

Сообщение abbat81 »

Может быть механическая проблема в самом клапане? если есть возможность нужно снять клапан подключить его посмотреть визуально вхолостую на открытие и подключить к воде под давлением, посмотреть как будет вытекать или выбрать клапан с меньшим ду как правильно на мой взгляд сказал Aleksander