Граница раздела "Жидкость-твердый осадок"

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Граница раздела "Жидкость-твердый осадок"

Сообщение perfect_gentleman »

Добрый день, коллеги,

Прошу консультации по следующему вопросу.
Есть песколовки на комплексе очистных сооружений- открытый резервуар-отстойник. Мутная вода в нем отстаивается, в осадок выпадает твердая фракция- преимущественно, неорганика (песок).
Есть задача- измерить или просигнализировать пределы уровня осадка в толще воды. Подрядчик поставил на резервуар ультразвуковой уровнемер SITRANS PROBE LU 0-12m 7ML5221. Судя по РЭ, он настроен на раздел фаз "жидкость/воздух", и меняющийся уровень дна он вряд ли поймает. У инженеров Сименса- те же сомнения. В качестве идеи предложили погрузить датчик в воду, но он явно не предназначен для таких условий, да и вода мутная- как он еще и на взвесь реагировать будет?
Сименс предложил решение с вибрационными вилками (сигнализаторами) на верхний-нижний уровень осадка. Но- резервуар уже готов, сделан из бетона, капитальный- взвесить не получится. На месте я пока еще не был, потому сказать, получится ли врезать вилки, пока сказать сложно.
Собственно, вопрос- какие есть решения для таких применений, монтаж которых не предполагает врезок в стенки/дно резервуара? Или хотя бы, в какую сторону смотреть?

Заранее благодарен.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Граница раздела "Жидкость-твердый осадок"

Сообщение hell_boy »

Было уже обсуждение похожей проблемы. Есть специальные погружные датчики для этих целей: E+H Turbimax CUS71D, HACH-LANGE SONATAX SC, Ametek CCS4000.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Ответить