1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Palpalka2009
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 15:37
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза

Нужна помощь

Сообщение Palpalka2009 »

В ноябре приобрели железнодорожные весы с тензодатчиками utilcell 740 ни как не можем разобраться со схемой подключения специалистов по весам в нашем городе нет а завод изготовитель не отвечает проблема в том что на тензодатчике написано одно а тензопреобразователе совсем другое подскажите пожалуйста какой провод куда :ges_help:
http://keep4u.ru/image/St9iC датчик
http://keep4u.ru/image/St9iL преобразовател
http://keep4u.ru/image/St9iH концентратор

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Нужна помощь

Сообщение Boris Parkhomenko »

Ну, по идее:
IN+ -> VEE (+5 V)
IN- -> AGND
OUT+ -> +S1
OUT- -> -S1
экран -> SH
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Нужна помощь

Сообщение doza »

датчик преобразователь просто
Изображение
синий и желтый не используются, что обуславливает минимальное сечение провода 1.5 мм кв (желательно 2.5 мм кв) и минимальную длину кабеля до преобразователя.
черный - AGND; зеленый - VEE; красный - +S1; белый - -S1; экран -SH ( не особо важно но если такой кабель есть подключить)
для того чтобы не ошибиться запить преобразователь (там вроде 24В) на клеммах AGND и VEE появится питание 5В или 10В
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
Palpalka2009
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 15:37
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза

Нужна помощь

Сообщение Palpalka2009 »

Большое спасибо.
Если не сложно еще один вопрос преобразователь и концентратор между собой связываются через RS485
Получается один провод к А
Второй к В
третий к +
четвертый к GND
Верно?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Нужна помощь

Сообщение doza »

нет использовать только А и В, это по наитию только для питания модулей не имеющих своего питания.
Использовать нужно ЭКР если провод оригинальный RS-485.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
Palpalka2009
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 15:37
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза

Нужна помощь

Сообщение Palpalka2009 »

Так ведь преобразователь и концентратор питаются через один блок питания который подключается к концентратору
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Нужна помощь

Сообщение doza »

так в чем проблема питайте, но дополнительное сопряжение питание зачем?
есть А и В +ЭКР для передачи данных от преобразователя к концентратору достаточно
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»