1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

расчет расхода на основе температуры и перепада давления

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

расчет расхода на основе температуры и перепада давления

Сообщение D-G »

Здравствуйте.
Подскажите, по какой формуле расчитывается расход дымовых газов в данной схеме (см. вложение)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

расчет расхода на основе температуры и перепада давления

Сообщение hell_boy »

ключевое слово "radizierend" - корень квадратный. Коррекция объемного расхода на диафрагме с коррекцией по температуре и давлению.
OUT (объемный расход) = k * SQRT ( IN * Pa / Ta ), где IN - измеренный перепад давления, Pa - измеренное давление абсолютное, Ta - измеренная температура в Кельвинах,
k = Qc * SQRT ( Tc / (Pc * dPc)), где Pc - расчетное давление абсолютное , Tc -расчетная температура в Кельвинах, Qc -расчетный объемный расход, dPc - расчетный перепад давления.
В случае дымовых газов (предполагаемое постоянное давление среды, отклонение от расчетного менее 5%) принимают Pa = Pc,
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Автор темы
D-G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза

расчет расхода на основе температуры и перепада давления

Сообщение D-G »

Огромное спасибо!
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»