Подскажите, по какой формуле расчитывается расход дымовых газов в данной схеме (см. вложение)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
расчет расхода на основе температуры и перепада давления
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 14:16
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
- Благодарил (а): 4 раза
расчет расхода на основе температуры и перепада давления
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 132 раза
расчет расхода на основе температуры и перепада давления
ключевое слово "radizierend" - корень квадратный. Коррекция объемного расхода на диафрагме с коррекцией по температуре и давлению.
OUT (объемный расход) = k * SQRT ( IN * Pa / Ta ), где IN - измеренный перепад давления, Pa - измеренное давление абсолютное, Ta - измеренная температура в Кельвинах,
k = Qc * SQRT ( Tc / (Pc * dPc)), где Pc - расчетное давление абсолютное , Tc -расчетная температура в Кельвинах, Qc -расчетный объемный расход, dPc - расчетный перепад давления.
В случае дымовых газов (предполагаемое постоянное давление среды, отклонение от расчетного менее 5%) принимают Pa = Pc,
OUT (объемный расход) = k * SQRT ( IN * Pa / Ta ), где IN - измеренный перепад давления, Pa - измеренное давление абсолютное, Ta - измеренная температура в Кельвинах,
k = Qc * SQRT ( Tc / (Pc * dPc)), где Pc - расчетное давление абсолютное , Tc -расчетная температура в Кельвинах, Qc -расчетный объемный расход, dPc - расчетный перепад давления.
В случае дымовых газов (предполагаемое постоянное давление среды, отклонение от расчетного менее 5%) принимают Pa = Pc,