Взрывобезопасность
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 05:48
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Южно-Сахалинск
- Благодарил (а): 2 раза
Взрывобезопасность
Добрый день.
Наша организация занимается проектирование котельной на топочном мазуте марки М-40, требуется установить средства контроля уровня в баках хранения мазута (технический учет, без особых требований к точности). По технологии мазут греется до температуры 80-90°С, температура вспышки данного мазута, согласно паспорту 116°С. Для измерения уровня планируется применить ультразвуковые датчики уровня пр-ва Nivelco.
Вопрос - стоит ли применять в таких условиях взрывобезопасные датчики уровня, с взрывозащитой типа Ex ia или подойдут общепромышленные? Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать"?
Наша организация занимается проектирование котельной на топочном мазуте марки М-40, требуется установить средства контроля уровня в баках хранения мазута (технический учет, без особых требований к точности). По технологии мазут греется до температуры 80-90°С, температура вспышки данного мазута, согласно паспорту 116°С. Для измерения уровня планируется применить ультразвуковые датчики уровня пр-ва Nivelco.
Вопрос - стоит ли применять в таких условиях взрывобезопасные датчики уровня, с взрывозащитой типа Ex ia или подойдут общепромышленные? Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать"?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Взрывобезопасность
Мазут 40 - горючая жидкость (ГЖ), а не ЛВЖ. Если баки - в помещении, то это пожароопасная зона П-I. Если на улице - П-III. Если в том же помещении, где происходит сжигание - непожароопасная зона. Для зон П-I и П-III применяется общепромышленное оборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP44.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Взрывобезопасность
У нас стоят УЛМы первичники (с блоком питания на 1 А для зимнего подогрева)и ИРТ вторичники на щите. ОБа прибора поверяются в ЦСМ.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Взрывобезопасность
Применяем взрывозащищённое оборудование, т.к. существует вероятность нагрева мазута до температуры вспышки, а это уже взрывоопасная зона.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 05:48
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Южно-Сахалинск
- Благодарил (а): 2 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Взрывобезопасность
Но согласно ПУЭ следует учесть:
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Обычно выбираем для помещения с котлами взрывозащищённое оборудование в связи с унификацией оборудования по всему объекту. Из двух требований (ГОСТ И ПУЭ) выбираем наиболее жёсткое. Но на некоторых бюджетных котельных в помещении с котлами применяли и общепром.
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Обычно выбираем для помещения с котлами взрывозащищённое оборудование в связи с унификацией оборудования по всему объекту. Из двух требований (ГОСТ И ПУЭ) выбираем наиболее жёсткое. Но на некоторых бюджетных котельных в помещении с котлами применяли и общепром.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 70 раз
Взрывобезопасность
Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута. п.7.3.47 ПУЭ про другое.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Взрывобезопасность
Согласен, баки по отношению к котлам на другой площадке, и данный п. ПУЭ не распространяется. Написал на случай, если возникнет вопрос по обвязке другого оборудования.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 дек 2017, 00:13
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Взрывобезопасность
Если ещё актуально: хотя мазут и горючая жидкость (иногда даже "трудногорючая" из-за обводнения или замерзания), но есть ещё пары мазута - они вспыхивают иногда хорошо. Поэтому в баках может применяться только взрывозащищённый КИП. Кстати, край замерного лючка для рулетки или лота должен быть сделан из цветного металла, для предотвращения искрообразования.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Взрывобезопасность
ЧП произошло при взрыве бочки с мазутом в прошедшую субботу на складе ГСМ. 18-летний Александр Гриднев и его сослуживец – 19-летний житель города Куйбышева Новосибирской области — должны были перевезти резервуар с остатками топлива за пределы склада, сообщает Тверьград.ру. Однако, по предварительной информации, пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце. С пожаром военные справились сами, не прибегая к помощи МЧС. Однако в результате происшествия оба солдата серьезно пострадали.
-
- администратор
- Сообщения: 4735
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Взрывобезопасность
в январе???
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Взрывобезопасность
Ну, воспламенение паров за счёт перегрева на солнце это, конечно, бред.
А вот воспламенение образовавшихся на солнце паров, за счёт любой искры (электростатика, трибоэлектричество или безалаберное курение) в январе не менее, а часто более вероятно, чем в июне.
А вот воспламенение образовавшихся на солнце паров, за счёт любой искры (электростатика, трибоэлектричество или безалаберное курение) в январе не менее, а часто более вероятно, чем в июне.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)