Заземление "голых" термопар

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
FoeNicks
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 15:52
Имя: Красавцев Александр Викторович
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 3 раза

Заземление "голых" термопар

Сообщение FoeNicks »

Столкнулся с проблемой на производстве.
Поставили приборы Термодат, к ним подключили термопары ТХА, термопары сделаны вручную и поверены метрологами. На узел крепятся они пайкой. В момент загрузки замечал скачки измеренных температур, видимо этот спай заземлялся, что приводило к скачкам напряжения на термопаре.
Позже был еще один момент. Места скрепления компенсационных проводов - снаружи печи лежат как попало. Случилось так, что одно соединение положили на железную часть печи - это привело к космическим скачкам измеренной температуры как вверх, так и вниз - ну и соответственно прибор фиксирует аварию.
Я так понимаю, все это происходит из-за заземления термопары. Плюс к тому, возможна утечка по узлу на землю, что так же вносит искажения в измерения. И мой вопрос состоит в том, как правильно провести подключение по всем правилам "голой" термопары. Места и точки заземления, точки замеров, экранирование, какие условия обязательно должны быть выполнены, какие могут привести к искажению измерений?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Заземление "голых" термопар

Сообщение Serex »

Интересно, какая часть этого датчика заземлена - корпус или провод термопары.

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
FoeNicks писал(а): На узел крепятся они пайкой.
Это ж кто такое придумал - руки оторвать :)... Это чтобы поверить датчик - его отпаивать надо?

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
FoeNicks писал(а): Случилось так, что одно соединение положили на железную часть печи
А чего 380V туда не подали - эксперимента ради. Как это могло быть, что от датчика оголенные соединения и провода?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Заземление "голых" термопар

Сообщение doza »

В месте сварки ХА делайте скрутку 2-3 витка (главное чтобы скрутка была в активной зоне), далее керамические изоляторы
Изображение
использовать специализированные термокомпенсирующие провода для ХА, ни какой пайки, очистка-скрутка-обжим.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Ответить