Сообщение Jackson » 09 фев 2019, 06:19

Никаких особых требований к трансформатору. Обмотка должна быть измерительной с классом 1, 0.5 и так далее, не защитной. К самому преобразователю тоже особых требований нет кроме быстродействия и точности.

Трансформатор тока больше трёх крат номинала через себя не пропустит (измерительная обмотка), поэтому от преобразователя перегрузочная способность кратковременно 3-4-кратная, и всё. Остальное - по месту под Ваш процесс.

Отправлено спустя 52 минуты 23 секунды:
По поводу размещения транса. Лучше затеять замену имеющегося трансформатора на такой же, с бОльшим кол-вом обмоток. Это реконструкция РУ, зато не нарушаются существующие подключения.
Есть конечно вариант врезаться в имеющуюся вторичную цепь, поставив трансформатор 5/5, 5/1, 1/5 или 1/1 (какой требуется), так Вы гарантированно спасётесь от перегрузок, но также гарантированно и потеряете точность - до 40% номинала измерения будут недостоверны, и это врезка в провода. Сами смотрите, в каком диапазоне собираетесь работать.

Что касается перегрузочной способности, то многие преобразователи нормально всё выдерживают. Кстати, можете наши глянуть (DEIF MTR-3, он сразу и с модбасом, или TAC-311/321) - ставят их прямо на двигатели с разным, в том числе и с тяжелым запуском, не припомню чтобы были проблемы, перегрузочная стойкость нормальная.