• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

Датчик О2, газоанализатор

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
kk042fjv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 08:40
Имя: Ярослав
Страна: Россия
город/регион: Оренбург
Поблагодарили: 1 раз

Датчик О2, газоанализатор

Сообщение kk042fjv »

Добрый день! Газоанализатор с циркониевым датчиком 4-20мА https://euroequipment.ru/tovary/sensor- ... 2009011178
Почему на выходе с газоанализатора (контакты 1-2 нет напряжения)? Должен же идти нагрев на датчик? А через черный провод можно ток мерить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


ogorsv
освоился
освоился
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 48 раз

Датчик О2, газоанализатор

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Судя по схеме, выход 4-20 мА идёт с клемм 6-7
Если питание подано на клеммы 13-14 и измерительный элемент правильно подключён или к 1,2, или к 4,5 (в зависимости от типа сенсора), то на нагрузке в цепи 6-7 должен появиться ток
На клеммах 1-2, вероятно, сигнал слишком мал (мкА)
СВ

Ответить