• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Миконт 186

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
rusti
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 сен 2019, 21:46
Имя: Рустем

Миконт 186

Сообщение rusti »

Добрый вечер есть у кого опыт работы с миконтом по модбас где можно найти карту регистров?


Velt
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 10 раз

Миконт 186

Сообщение Velt »

Опыт есть, вот основные тезисы:
1. при постоянном опросе по модбас он часто тупит, то есть перестает отвечать на запросы. Стабильных real-time значений от него не ждите, но зато в свою память он пишет хорошо и надежно
2. его родная софтинка (Spoon) работает хорошо, и вы всегда можете удаленно (или на флешку) выкачать из него архив
3. если в его прошивке есть косяк и нет вашей схемы подключения, то вы можете обратиться к изготовителю, ван обновленную прошивку вышлют и вы сможете его самостоятельно прошить.

Карты регистров под рукой нет, но она есть в мануале.
Рекомендация - при опросе не запрашивайте несуществующий диапазон регистров, он вам за это и вместо правильных регистров будет мусор выдавать. Такая у него особенность )))

П.С. Работники нефтегаза его любят

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»