Пороги газоанализаторов

Сообщение fixandr »

Всем привет! Господа помогите, уже сил нет бороться с проектантами. Имеем мини ТЭЦ, природный газ, доменный газ. Какие пороги устанавливать на СН4 и СО. Я говорю - по метану 1й -10%НКПР, 2й - 20%НКПР, по СО - 1й - 20 мг/м3, 2й - 100 мг/м3. Датчики ДАТ и ДАХ Аналитприбор. Мне говорят 1й -5%НКПР, 2й - 10%НКПР по метану и СО -10 мг/м3 и 20 мг/м3. Каким документом все это регламентируется. Перечитал кучу - одни противоречия, никакой конкретики. На что опираться?


alex-tec
освоился
освоился
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 36 раз

Пороги газоанализаторов

Сообщение alex-tec »

fixandr писал(а):
29 авг 2019, 18:49
Всем привет! Господа помогите, уже сил нет бороться с проектантами. Имеем мини ТЭЦ, природный газ, доменный газ. Какие пороги устанавливать на СН4 и СО. Я говорю - по метану 1й -10%НКПР, 2й - 20%НКПР, по СО - 1й - 20 мг/м3, 2й - 100 мг/м3. Датчики ДАТ и ДАХ Аналитприбор. Мне говорят 1й -5%НКПР, 2й - 10%НКПР по метану и СО -10 мг/м3 и 20 мг/м3. Каким документом все это регламентируется. Перечитал кучу - одни противоречия, никакой конкретики. На что опираться?
По метану устанавливаю 1 порог (обусловлено применяемым газоанализатором СТГ-1), по СО 20 и 100

Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Снимок.JPG
из РЭ СТГ-1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


alex45
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза

Пороги газоанализаторов

Сообщение alex45 »

В нормативных документах разделение на пороги отсутствует. Есть только предельные значения.

Метан:
СП 60.13330.2012, пункт 12.15 - 10% НКПРП

Угарный газ:
ГОСТ 12.1.005-88 - 20 мг/м3
По угарному газу 20 мг/м3 - это однозначно должен быть второй порог, т.к. это уже предельно допустимая концентрация. Если второй порог будет 100 мг/м, то до второго порога никто не доживёт.

Наверное проектировщики правы.
Я бы сделал однопороговую сигнализацию.


alex-tec
освоился
освоился
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 36 раз

Пороги газоанализаторов

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а):
10 сен 2019, 12:37
По угарному газу 20 мг/м3 - это однозначно должен быть второй порог, т.к. это уже предельно допустимая концентрация. Если второй порог будет 100 мг/м, то до второго порога никто не доживёт.
Для того же газоанализатора СТГ-1 (да и у других производителей тоже), при применении с отсечным газовым клапаном, отключение клапана происходит по загазованности CH4 (1 порог) и по достижении 2-го порога СО. Для 1-го порога СО предусматривается только сигнализация
stg-1_ibyal_413411_056_re.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


alex45
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза

Пороги газоанализаторов

Сообщение alex45 »

По СО соглашусь. Нашёл ещё вот такой норматив: ГН 2.2.5.3532-18.
Там указано, что при концентрации СО 100 мг/м3 длительность работы должна быть не более 30 минут, что наверное достаточно для эвакуации.

Ответить