Всем доброго времени суток.
Подскажите, чем руководствоваться при выборе необходимого количества датчиков довзрывоопасной концентрации в помещении котельной. Котельная площадью 740 кв.м. 3 котла ДКВР 10/13
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях
Количество датчиков на метан
-
- корифей
- Сообщения: 700
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Количество датчиков на метан
Обычно всех устраивают 4 датчика - один над ГРУ и по одному над каждой топкой. Нориативные документы уступают право решать проектировщику.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3333
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 133 раза
Количество датчиков на метан
Проектом. Местами возможных утечек или возможного скопления. Проектировщики этих датчиков обычно сразу просят технологию, со всей арматурой, фланцами и резьбами и т. д.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- освоился
- Сообщения: 261
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Количество датчиков на метан
Т.е. как в случае с СО, где нормируется 1 сигнализатор на 200 кв.м. для датчиков на метан таких норм нет?Проектом. Местами возможных утечек или возможного скопления. Проектировщики этих датчиков обычно сразу просят технологию, со всей арматурой, фланцами и резьбами и т. д.
Отправлено спустя 57 минут 41 секунду:
Нашел действующий ГОСТ Р 52350.29.2-2010 "Газоанализаторы.Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода"
вот что пишут:
По большому счёту - пол, палец, потолок!8.2 Расположение точек контроля
ВНИМАНИЕ:
1 Принципиальным техническим требованием является то, что
размещение датчиков и точек отбора пробы должно обеспечивать
обнаружение скопления газов до того, как они будут представлять
опасность.
2 Датчики и точки отбора пробы необходимо размещать в местах, выбранных после консультации со специалистами, знающими
особенности распространения газов, технологический процесс производства и установленное оборудование, в сотрудничестве со
специалистами по промышленной безопасности.