F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
при генерации отчета "схема клеммника", Еплан генерит пустые строки после клемм, к которым привязаны изделия мостовых перемычек и маркировки клемм. Флаг подавления пустых строк в свойствах формы стоит. При этом, как случайно выяснилось, если на многоуровневой клемме главная клемма (а изделие перемычки приклеивается к ней) не имеет перемычки, пустая строка не генерируется. Форма на основе стандартной F12_001.
Как эту пустую строку побороть?
A_qdtdVFMJA[1].jpg
7gbz7faXw3U[1].jpg
tNaxg983dIM[1].jpg
Заранее спасибо.
ST-F12_001 l2.f12
ST-F12_001 l1.f12
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось kolbasist 12 ноя 2019, 15:40, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение aranea »

kolbasist, нужно картинки разместить на форуме и прикрепить к сообщению
а так же прикрепить саму форму для ускорения поиска проблемы, так как мало кто готов брать форму F12_001 и догадываться что вы сделали на ее основе
Изображение

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

aranea, Спасибо. исправлено.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение AGorskiy »

kolbasist писал(а): 12 ноя 2019, 15:06 не имеет перемычки, пустая строка не генерируется
Это значит, что у перемычки мостовой сделан интервал, чтобы не было "нахлеста".
С вашей формой у меня отчет не получился, взял штатную F12_001 - отчет был без лишних строк.

На первом скрине картинка в норме. Это же многоуровневая клемма, так что появление лишних строк логично.
2019-11-12_18-22-29.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

AGorskiy, на первом скрине как раз та ситуация, когда изделие перемычки попадает на ярус без перемычки и пустая строка не генерируется.
На вашем скрине нет присвоения изделия перемычки и поэтому нет пустых строк.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение AGorskiy »

У вас перемычки штатными действиями Еплана попадают в изделия к клемме? Насколько помню такого механизма там нет. Даже если она, перемычка, является принадлежностью к клемме - чтобы сама подцеплялась....если только она "необходимый" компонент, но таких перемычек может быть более одного типа.

Я не использую штатный отчет, а необходимые принадлежности у меня попадают в определение клеммника. Ранее когда использовал Клип Прожект, то да, была привязка к клемме.

Есть отдельная тема об этом софте со связкой с Е. Надоело писать баг-треки без обратной связи. Извините, увлекся, просто ранее КП очень много времени посвятил.

Добавил вручную к клеммам перемычки, как у вас. Сформировал отчет на основе стандартной формы - пустых строк нет, но у меня клеммы одноярусные.
2019-11-13_10-54-53.png
2019-11-13_10-55-16.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

AGorskiy, Интересу ради, можете скинуть карточки клемм и перемычек из БДИ на подсмотреть?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение AGorskiy »

kolbasist, Да, там всё просто.
Клемма_и_перемычки.xml
Отправлено спустя 33 секунды:
Как импортировать изделия, надеюсь знаете.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Попробуйте создать отчет со штатной формой, пусть и с вашими клеммам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

Разобрался в чем дело. в столбце поперечное сечение было форматирование
EqHru1rw258[1].jpg
оно-то и ломало мне весь отчет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение AGorskiy »

Этого никто кроме вас не нашел бы =).
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
kolbasist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 15:51
Имя: Григорий Останин
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение kolbasist »

AGorskiy, если бы Вы не ткнули меня в стандартную форму - я бы не нашел)

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение Winki »

[+] Не по теме
AGorskiy, В начале сентября компания феникс контакт презентовала обновлённый clip-project..то что показывали было неплохо 😊
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F12 Отчет "схема клеммника" генерирует пустые строки при присвоении изделий перемычек

Сообщение AGorskiy »

[+] Ответ на не по теме
Winki писал(а): 14 ноя 2019, 08:23 то что показывали было неплохо
Оно и тогда было неплохо при просмотре со стороны, а "копни" и всё всплывет.
viewtopic.php?f=205&t=2768#p23975
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Закрыто

Вернуться в «Клеммы»