Задание кабельного соединения поверх жгута

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!

Хочу задать кабельное соединение поверх жгута с пронумерованными жилами. После присвоения изделия такому кабельному соединению - нет возможности присвоить кабельные соединения (хотя в жгуте они присвоены) и поэтому не получаются соответствующие отчеты для кабеля.

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 79 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Zakharov »

Чевото слова понятны, а в общую картинку не складываются.
Жгут это жгут, к кабелю не имеет отношения. В смысле не одно и то же. Нумерация соединений в жгуте это не жилы кабеля.
Как вам надо поступить.
Рисуете полноценный жгут с правильно распределенными соединениями. Поверх жгута рисуете кабель, присваиваете изделие и переопредляете жилы. Обозначения жил кабеля будут от изделия. Из жгута номера соединений в жилы кабеля не перейдут никогда. Из жил кабеля в номера соединений жгута передать обозначения можно.
Не забывайте "обновлять соединения".
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Curr93 »

Zakharov писал(а): 23 апр 2020, 22:27 Чевото слова понятны, а в общую картинку не складываются.
Рисуете полноценный жгут с правильно распределенными соединениями. Поверх жгута рисуете кабель, присваиваете изделие и переопредляете жилы. Обозначения жил кабеля будут от изделия. Из жгута номера соединений в жилы кабеля не перейдут никогда. Из жил кабеля в номера соединений жгута передать обозначения можно.
Не забывайте "обновлять соединения".
У нас есть советские стандарты рисования кабеля такой толстой линией (как раз похожей на "жгут" в Еплане) я и попытался приспособить жгут в Еплане для рисования кабеля по "советскому стандарту". А жилы как раз и не переопределяются, т.к. вашими же словами: "Из жгута номера соединений в жилы кабеля не перейдут никогда". После установки кабеля на жгут и присвоения изделия кабеля - ни одна жила из жгута не подтягивается.
Видимо связывать жгут и кабель - это плохой вариант

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 79 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Zakharov »

Почему плохой? Вполне себе удобный.
Сделайте линию невидимой, будет выглядеть как нужно.
А если вместо линии взять круг или овал, вообще от старообрядческого вида не отличишь.
2020-04-24_20-53-11.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Curr93 »

Zakharov
Ах, интересная идея, т.е. сперва перечеркиваю жилы кабельной линией, назначаю изделие кабеля а потом делаю жилы кабеля невидимыми и рисую жгут?? нуу в целом получится да, но достаточно "муторно". Спасибо за идею с невидимостью
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 апр 2020, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Андерс, Александр вас просил не цитировать полностью предыдущее сообщение, если хотите сделать акцент выделите суть.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Dotarev »

Чтобы получить отчет для кабеля, так или иначе приходится определять каждое соединение кабеля. Проще всего нарисовать многополюсное соединение (как было предложено - линией определения кабеля). Другие способы есть. См. тут и тут.

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 79 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Zakharov »

Curr93,
Нет. Вы меня не так поняли.
Сначала чертите жгут. Нормальный такой жгут со всеми проводами, с номерками соединений и т.д. Для проверки наведите курсор на толстую часть вашего жгута. Всплывет окно с определившимися соединениями. Если число соединений не совпадет с вашим представлением - что то не так с соединениями - разбирайтесь. Если да,жгут создан. Можно двигаться дальше.
В середине толстой линии жгута перечеркиваем кабельной линией. Кабель увидит все ваши провода в жгуте, но не подцепит к жилам кабеля. Поэтому "обрабатываем" кабель и вручную назначаем соединения жгута жилам кабеля.
Затем саму линию кабеля (не жилы) делаем невидимой. А можно и не делать.
Теперь как цифры в жгуте поменять на обозначения жил кабеля.
Это делается попутно при нумерации соединений.
Там в настройке формата есть нужная галка.
2020-04-27_20-44-52.png
Хотя, признаюсь, я этого ни разу не делал. У нас практически все кабели с номерными жилами, ничего делать не надо. И так все совпадает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Curr93 »

аааа... понятно теперь лучше. Спасибо попробую!
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение izhidkov »

Кстати как сейчас стоит делать круглый символ определения кабеля под которым не будет видна линия жгута?
310 символ не рекомендуется к применению, 16 символ хоть и в описании имеет "двухсторонний" и два варианта, но все равно не имеет выводов поэтому не может сделать разрыв графический.

Вот так получилось )
Безымянный.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Компилятор - лучший друг человека!

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Dotarev »

В одной точке размещается два символа: Определение кабеля (однополюсное) и Соединение, общ. Внешний вид и того, и другого можно изменить как хочется. Например, так:
CABDCP.png
Сами символы во вложении.
CABDCP.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

metrolog_1977
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 18:54
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Барановичи

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение metrolog_1977 »

Здравствуйте! Решил сетевой кабель (4 жилы) показать жгутом , но не назначаются жилы, есть понимание что так как я нарисовал делать нельзя.Но тем не менее, может кто даст ценный совет.
Жгут.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение AGorskiy »

2020-08-22_9-40-47.png
Схожих тем было было несколько, вот например моя viewtopic.php?f=198&t=13716

Не понял чего вы хотели добиться, компактного отображения....так его нет, увидеть подключение двух устройств - так и этого нет, кабельной связи тоже нет.
Сам по себе жгут только помощник для компактности, то есть от устройства 6К2 выходят 4 вывода, собираются в "гребёнку", далее "толстый конец", а куда нужно подключить там тоже "гребёнка".
Понимаю, что P4 и P1R это скорее всего RJ45.
Скрины вам в помощь.
2020-08-11_10-47-10.png
2020-08-11_11-10-49.png
2020-08-11_11-53-05.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Curr93 »

Zakharov писал(а): 27 апр 2020, 20:58 Теперь как цифры в жгуте поменять на обозначения жил кабеля.
Это делается попутно при нумерации соединений.
Вопрос: А если уже нумерация всех соединений сделана и есть желание поменять только нумерацию в жгутах?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение Madwolf »

К сожалению нумерацию в жгутах в Ё так и не завезли. Только на АПИ допилить возможно.

M35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
Имя: Андрей
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 10 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение M35 »

подскажите, пожалуйста, никак не получается, что-то не понимаю последовательность действий
вот на этом изображении
AGorskiy писал(а): 22 авг 2020, 09:54
2020-08-11_10-47-10.png
2020-08-11_10-47-10.png
как сделать ввод устройства типа жгут?
и как поверх этого жгута наложить кабель? (у меня не присваиваются жилы, и даже выбирать не предлагает)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan P8 2022 17561

M35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
Имя: Андрей
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 10 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение M35 »

Или вопрос по-другому, задам, как из набора проводов сделать кабель, чтобы его можно было "подключить" к ОДНОМУ выводу устройства с логикой "прямой вывод", "вывод кабеля"
Eplan P8 2022 17561
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение AGorskiy »

viewtopic.php?p=111448#p111448 тут подробно описал, где должны быть выводы устройства, как определен кабель...и да кабель должен быть в БДИ иначе у вас просто не определятся жилы.

Кабель в Е понимает только точка-точка.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

M35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
Имя: Андрей
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 10 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение M35 »

AGorskiy писал(а): 03 май 2022, 15:41 тут подробно описал
прочитал. просмотрел и НИЧЕГО не понял.
одни стрелки и ни какого текста
Eplan P8 2022 17561
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение AGorskiy »

Синие стрелки показывают на выводы устройства, так как
AGorskiy писал(а): 03 май 2022, 15:41 Кабель в Е понимает только точка-точка.
- это своего рода замена прямого вывода, так как кабель в Е не расключить таким образом. В точке определения соединения можно назначить кабель, чтобы не загромождать схему или сделать определения кабеля невидимым, как показано на скрине. Обратите внимание на красные стрелки в таком случае, избегайте лишних точек соединения. Это не штатный подход, то есть некие "костыли", но используя макросы можно упростить работу.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение mf_ »

Попробую здесь вопрос задать. Можно ли как то оптимизировать подключение устройств (в однолинейной схеме), например, оптом выбрать кабели и клеммы, и нажать "генерировать соединения"?
У меня мощный комп, но каждый кабель обрабатывается 3 минуты с полной загрузкой процессора. 150 кабелей я буду обрабатывать 7,5 часов. Ладно, если бы я скормил их Е, и занимался другими делами, так нет, сейчас приходится каждый кабель подключать отдельно через каждые 3 минуты. Может, секретик какой есть?

mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение mf_ »

Можно ли создать макрос с уже собранным кабелем и подключенным устройством?

mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение mf_ »

Разобрался. Тормоза были из-за громоздкого плана в топологии. Странно, что топология тормозила любые действия в любых других схемах. Удалил топологию, всё стало летать. Вот такая петрушка...

mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение mf_ »

Да, ребят... Мне сейчас предстоит обработать около полутысячи кабелей, и купившись на красивую картинку, я их начал выводить в жгутах. Я человек трудолюбивый и упрямый, но этот мартышкин труд выматывает основательно. Имею ввиду ручное подключение устройств для правильного отображения соединений кабеля и клемм в отчётах.
В итоге нашёл оч. простое решение:
Снимок6.PNG
Два крайних кабеля подключены жилами с подключение устройств вручную. Два средних - многолинейное подключение созданное на странице с сеткой 0,1 мм.
И теперь, как и положено, я просто рисую определение кабеля сверху, и кабель собирается самостоятельно. Я сэкономил себе недели две, не меньше. :ges_slap:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 19 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение mf_ »

Из хэлпа:
"4. Затем вставьте линию определения кабеля и протяните ее над всеми линиями автоматического соединения между выводами жгутов и клеммником."
Снимок.PNG
Т.е., если протянуть линию определения через кабель - создаётся точка соединения только для одной жилы и кабельное соединение не собирается.

Хотя, на скриншотах выше кабели только так и обозначаются. Ребята, научите, пожалуйста, как вы это делаете?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Задание кабельного соединения поверх жгута

Сообщение AGorskiy »

mf_ писал(а): 22 июл 2022, 00:28 кабельное соединение не собирается
Как раз собираются. Обновите соединения для всего проекта, а так же выполните
Снимок экрана 2022-07-22 105815.png
Проверьте соединения в жгуте, например отслеживанием потенциала, все связи должны быть + активируйте точки вставки, литерой "i", точки соединения на проводниках должны быть в единственном числе.