1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Шинопровод на принципиальной схеме

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение beastmaster »

Разрабатываю РУ, где соединение основных элементов выполняется медными шинами. Подключение измерительных цепей - через клеммы подключения (например, RITTAL 3555.000). Если соединение выполняется проводами, то тут все понятно: размещаем точки определения соединения, далее назначаем изделие (провод). А как быть с медными шинами? И как показывать точки подключения измерительных цепей (например, напряжение) к шинам? Клеммами с тремя точками подключения? Интересует опыт, кто как делает?

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Dmitry Isaev »

мы однолинейную принципиальную схему рисуем вот так
понятно и "силовикам" и "измеренцам"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение beastmaster »

Dmitry Isaev писал(а): мы однолинейную принципиальную схему рисуем вот так
понятно и "силовикам" и "измеренцам"
Я про многополюсную схему соединений в EPLAN, а это по всей видимости - AutoCAD...

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Elcity »

В еплан есть функционал сборных шин, есть символ "вывод сборной шины" и символ "определение сборной шины". Если использовать эти символы то их можно вообще произвольно расставлять на схеме и они будут связаны между собой, т.е. будут передавать потенциал. Но линию изображающую шину, как Дмитрий показал, придется рисовать вручную как графику.
[+]
2.PNG
1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Madwolf »

Я сделал свой вывод сборной шины. и теперь они у меня сами соединяются.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение beastmaster »

А как быть с присоединением к аппаратам, когда оно выполняется шиной? Снова через вывод сборной шины? Но вывод сборной шины будет присоединяться к устройству через соединение.
А если для соединений использовать точку определения соединения таким образом:
2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Stas
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 май 2014, 12:22
Имя: Станиславский Станислав Леонидович
Страна: Украина
город/регион: Харьков
Поблагодарили: 5 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Stas »

В принципе можно поступить так как Вы сказали, расставить точки определений соединений назначить им принадлежность "Фазная шина" и поменять Определение функции на "Соединение фазовых шин".
Но в Eplan есть еще один инструмент на эту тему, под название "Фазная шина" (работает подобно линии определения кабеля)
[+] Фазная шина
1.JPG
В результате на схеме можно изобразить что то вроде этого
[+] Схема
2.JPG
где W1, W2, W3 отдельные шины со своими заказными номерами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение beastmaster »

Спасибо! Тогда точку подключения к шине можно изобразить в виде клеммы, например так:
1.jpg
Клемма для точки подключения определена следующим образом:
2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Stas
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 май 2014, 12:22
Имя: Станиславский Станислав Леонидович
Страна: Украина
город/регион: Харьков
Поблагодарили: 5 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Stas »

Точку подключения к шине лучше обозначать как "Вывод сборной шины" (считайте что "Вывод сборной шины" это как отверстие в шине или адаптер для подключения провода).
А располагать "Выводы сборной шины" можно на линии "Фазной шины".
3.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение beastmaster »

Да, наверное так правильнее, чем через клемму...

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Madwolf »

Удобство выводов сборной шины в том, что они объединены одним потенциалом. Соединение фазовых шин сделано для обратной совместимости с ProPanel и ее модулем Copper. Больше плюсов я для себя не вижу. Каждый раз двигать эти линии это еще та забава, поэтому собственно я и создал символ, где боковые выводы это прямые соединения, тогда в настройке слоев я задаю тип линии "двойная линия" и толщину 2 мм. И при размещении двух символов рядом автоматически рисуется линия шины.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение AGorskiy »

Madwolf писал(а): создал символ, где боковые выводы это прямые соединения
Конгениально! Изображение
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

nadinka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 05:57
Имя: Надежда
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 8 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение nadinka »

Madwolf писал(а): 13 сен 2017, 19:59Удобство выводов сборной шины в том, что они объединены одним потенциалом. Соединение фазовых шин сделано для обратной совместимости с ProPanel и ее модулем Copper. Больше плюсов я для себя не вижу. Каждый раз двигать эти линии это еще та забава, поэтому собственно я и создал символ, где боковые выводы это прямые соединения, тогда в настройке слоев я задаю тип линии "двойная линия" и толщину 2 мм. И при размещении двух символов рядом автоматически рисуется линия шины.
Так вы используете фазные шины? Боковые выводы - это обычные выводы, красненькие стрелочки в редакторе символов? Как это все потом согласуется с пропанел? Трассировка проводов получается? Потом вы ставите 2 вывода рядом, получаете прямое соединение, а в слоях вы что именно в 2 мм превращаете?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Шинопровод на принципиальной схеме

Сообщение Madwolf »

Фазовые шины не использую, но можно использовать, я проверял. У меня они просто как выводы сборной шины под одним ОУ в Еплане. Да, боковые выводы в логике символа я пометил как "прямой вывод устройства", и в соотв. слое задаю тип линии - двойной, толщину 2 мм. Трассировка получается, но каждый вывод должен иметь собственное имя вывода (до 2.7 точно, как в 2.7 не знаю), также выводы нужно размещать в пространстве.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Соединения»