P011002: Точка разрыва без обратного эквивалента

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

P011002: Точка разрыва без обратного эквивалента

Сообщение beastmaster »

Появился непонятный глюк, который встречается только на одной странице. Суть в том, что через весь шкаф в проекте идет шлейфом соединение. Для ссылок между листами используется точка разрыва. В навигаторе точек разрыва все точки разрыва отображаются (правда, после контрольного прогона почему-то некоторые точки разрыва этого шлейфа с восклицательными знаками, хотя в сообщениях говорится только про одну точку разрыва, в ней и проблема).
1.jpg
Окно сортировки точек разрыва выглядит так:
2.jpg
Так выглядит сообщение после контрольного прогона:
3.jpg
Проблема в том, что хоть и последняя точка разрыва этого соединения присутствует и в навигаторе и в сортировке, она отказывается связываться с предыдущей точной разрыва и на листе выглядит так.
4.jpg
Все остальные точки разрыва "находят" друг друга. Проблема только с этим шлейфом. Повторное размещение этой точки разрыва, повторное создание страницы не помогают. В чем может быть проблема?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

P011002: Точка разрыва без обратного эквивалента

Сообщение aranea »

beastmaster писал(а): 22 май 2019, 11:24В навигаторе точек разрыва все точки разрыва отображаются
у вас нечетное кол-во точек разрыва (17 штук) что в навигаторе, что в окне сортировки - уже должно насторожить
наверное, вы знаете, так как вам говорили уже, что - (минус) и / (слэш) - это служебные символы, которые отделяют ОУ (-QF1) и страницу (/1)в полных обозначениях, и при их использовании в ОУ могут быть ошибки, что вы и получаете, возможно
какой символ и вариант используется для входа и выхода?
а если удалить предпоследнюю, которая без ответа, предыдущие останутся или снова одна пропадет?
Изображение

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

P011002: Точка разрыва без обратного эквивалента

Сообщение beastmaster »

Я нашел в чем была ошибка: в проекте образовывалась "петля" из шлейфа, за счет того, что на первой странице с точкой разрыва была точка разрыва с таким же ОУ, но приходящая на лист без источника с предыдущих листов - осталось с другого проекта. Спасибо за наводку по поводу количества точек.