Потенциал и мостовые перемычки

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Igor_NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 08:09
Имя: Игорь
Поблагодарили: 6 раз

Потенциал и мостовые перемычки

Сообщение Igor_NK »

Здравствуйте! Можно ли настроить E2.7 так, чтобы графические настройки потенциала отображались у мостовых перемычек ?
Для наглядности две картинки - одна из 2.1, вторая из 2.7
[+]
2_1.jpg
2_7.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Потенциал и мостовые перемычки

Сообщение AGorskiy »

Алгоритм работы точки определения потенциала в версиях не менялось. Проверил в 2,7 так же можно передать графическую часть (в вашем случае штрих-пунктир зеленый) - работает.
Проверьте логику в клеммах, передается ли по выводам потенциал.
2019-03-06_13-38-39.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Igor_NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 08:09
Имя: Игорь
Поблагодарили: 6 раз

Потенциал и мостовые перемычки

Сообщение Igor_NK »

В клеммах потенциал передается, графика не применяется только для мостовой перемычки. С проволочной, например, все работает.
Нашел слой "Символьная графика. Символы соединения. Автоматическое соединение. Мостовая перемычка.EPLAN533", его изменение влияет на мостовые перемычки, но на все сразу, вне зависимости от потенциала.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Потенциал и мостовые перемычки

Сообщение Madwolf »

В вашем случае, скорее всего настройки графики задаются в точке определения потенциала.