• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Размещение операторов на нефтебазе

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
корифей
корифей
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 50 раз

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение petr2off »

Добрый день. Вопросик тут возник, проектируем нефтебазу смотрю правила и вижу таблицу, которая регламентирует минимальное расстояние объектов нефтебазы от резервуаров с нефтепродуктами. По той таблице узел учета можно располагать в 10 метрах от резервуара, а здания и сооружения в 40. (ну там еще от категории зависит, у нас это IIIв.) Как трактуется здание, в котором операторы сидя ? Я предположил. что это здания и сооружения, начальник - что это узел учета. Свою позицию он аргументирует тем, что видел заправку, где оператор в 5 метрах от колонки сидел.


Sergy6661
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 2 раза

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение Sergy6661 »

Что-то начальник ваш совсем того...начальник.
Логично предположить что узел учета это шкафчик с расходомером и пр. датчиками, а операторы в здании сидят...
И заправочная колонка это одно, а резервуар на нефтебазе это совсем другое.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11672
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 229 раз
Поблагодарили: 464 раза

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а):
04 мар 2020, 05:48
Свою позицию он аргументирует тем, что видел заправку, где оператор в 5 метрах от колонки сидел.
Мощный аргумент. :ges_clap2:

Такого же свойства контраргумент: чтобы это был узел учёта, в нём не операторы должны сидеть, а учётчики, вручную заполняющие журнал учёта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Нормативы, ГОСТы, стандарты»