1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

изменения в SFC схеме

Ответить

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

изменения в SFC схеме

Сообщение A-Team »

Добрый день
PSC7. после изменения SFC схемы , и загрузке ее в контроллер.
При запуске из WinCC неверно отображается последовательность выполнения блоков.
При этом сама SFC схема отрабатывается правильно.
Подскажите , что нужно сделать , что бы их синхронизировать?

Alex242
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 14:29
Имя: Козлецов Алексей Павлович
Страна: Россия
город/регион: Саратов

изменения в SFC схеме

Сообщение Alex242 »

Скорее всего, поможет перекомпиляция проекта OS. Для этого в Simatic Manager в Component View нужно нажать правой кнопкой на проекте WinCC и выбрать Compile, на экране настройки параметров компиляции не забыть поставить галочку около SFC.

За год проблема, наверное, решилась, но, может кому ещё полезно будет :-)

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

изменения в SFC схеме

Сообщение A-Team »

Alex242 писал(а): 20 янв 2022, 14:05 Скорее всего, поможет перекомпиляция проекта OS. Для этого в Simatic Manager в Component View нужно нажать правой кнопкой на проекте WinCC и выбрать Compile, на экране настройки параметров компиляции не забыть поставить галочку около SFC.

За год проблема, наверное, решилась, но, может кому ещё полезно будет :-)
Проблема решилась именно так. Необязательно перекомпилировать весь проект , достаточно сделать компиляцию SFC визуализации.
Ответить

Вернуться в «Simatic PCS 7»