KTP700 comfort Проблема с отображением AlarmLog

Ответить

Автор темы
Vaporo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 09:06
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

KTP700 comfort Проблема с отображением AlarmLog

Сообщение Vaporo »

Здравствуйте.
Проблема.
Сохраняю Alarm Log на флеш.
В Alarm view вывожу сообщения из Alarm Log.
И всё вроде бы работает, но...
Проблема в том, что новые сообщения в Alarm View появляются только если выйти из экрана на котором расположен Alarm View и затем снова на него зайти.
Что надо проверить?
Спасибо.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

KTP700 comfort Проблема с отображением AlarmLog

Сообщение Roman_33 »

Это не проблема,оно в общем то так и работает. А вам,собственно,зачем, что бы они сразу появлялись? Это же журнал (архив), он не для оперативного управления, а ,скорее, для разбора полетов. Для мгновенного отображения аварий есть другие инструменты.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Vaporo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 09:06
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

KTP700 comfort Проблема с отображением AlarmLog

Сообщение Vaporo »

Понятно.
При выключении станка все сообщения стираются если в Alarm Log источником выбрать Current Alarm, а это не очень удобно.
Спасибо.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

KTP700 comfort Проблема с отображением AlarmLog

Сообщение Roman_33 »

Так создайте Alarm window на глобальном экране для Unacknowledged alarms. Окно с сообщением будет появляться при "входе" аварии и пропадать при квитировании. А в журнал будет записываться и храниться сообщение, а так же когда авария "пришла",когда квитирована оператором, когда "ушла".