Панель КТР900, требуется переключить экран со стартового по внешнему тегу от ПЛК.
Пробовал через Screen-> Properties Events->Loaded куда дальше не понял. Кто подскажет.!?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Переключение экранов по внешнему тегу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 13:29
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Переключение экранов по внешнему тегу
Если по внешнему тегу без участия оператора то только через connections \ area pointer (WinCC Flex..)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 13:29
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Переключение экранов по внешнему тегу
Несовсем понял, Через указать области можно получить номер активного окна, можно ли переключить само окно!?
Какой регистр читать в Area Pointer ??
Задача такова: Оператор физически (рубильником) переключает шкаф на ручное управление, PLC передаёт это в HMI и HMI сама открывает нужное окно.
Какой регистр читать в Area Pointer ??
Задача такова: Оператор физически (рубильником) переключает шкаф на ручное управление, PLC передаёт это в HMI и HMI сама открывает нужное окно.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Переключение экранов по внешнему тегу
В Area надо читать про раздел Jobs. Есть такое задание от плк к панели, сменить экран. Все есть в руководствах.
Можно еще на изменение тега попробовать повесить смену экрана (если даст вставить там такую функцию).
viewtopic.php?f=172&t=13279
Можно еще на изменение тега попробовать повесить смену экрана (если даст вставить там такую функцию).
viewtopic.php?f=172&t=13279
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Переключение экранов по внешнему тегу
Открываете Area Pointer, смотрите помощь(?) Screen number и передаете из PLC нужное слово (1;2;4). Назначаете connection и включаете Activ. Можно просимулировать на PC чтобы не ошибиться.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Смотрите также Job mailbox
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Смотрите также Job mailbox
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 13:29
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Переключение экранов по внешнему тегу
Спасибо попробую Area Pointer.
Через Тег почемуто не работает, хотя Эвент активировать экран есть.
Отправлено спустя 56 минут 15 секунд:
Сделал через ActivateScreenByNumber
Связанные теги в PLC и HMI тип данных USInt, Тег в HMI Event-> Value Change ActivateScreenByNumber Тег.
Тема закрыта.
Через Тег почемуто не работает, хотя Эвент активировать экран есть.
Отправлено спустя 56 минут 15 секунд:
Сделал через ActivateScreenByNumber
Связанные теги в PLC и HMI тип данных USInt, Тег в HMI Event-> Value Change ActivateScreenByNumber Тег.
Тема закрыта.