Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Curr93 »

Здравствуйте!

Как говорится, помогите кто чем может ибо устал плясать с бубном вокруг панели KTP400 Basic в которой астрономич время никак не хочет выставляться по времени ПЛК (S7-1212) - синхронизируется всегда в меньшую сторону (минус 6 часов от ПЛК).
Хочется ведь чтобы было все красиво и время в том числе. Всячески менял пояса, UTC в ПЛК и т.п., area pointer все сделано нормально и ничего не помогает. Вернее помогает только если выставить время в ПЛК на +6 часов от реального времени, но ведь это же не грамотный вариант.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Roman_33 »

У вас в панели наверное стоит -6. Зайдите в настройки панели (Time Zone) и откорректируйте. Поставьте там "Универсальное время". И с ПЛК системное читайте, а не локальное, меньше геморроя с поясами будет.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Curr93 »

Roman_33 писал(а): 12 ноя 2020, 09:19 Зайдите в настройки панели (Time Zone) и откорректируйте. Поставьте там "Универсальное время". И с ПЛК системное читайте, а не локальное, меньше геморроя с поясами будет.
имелись ввиду "Настройки панели" - видимо те, которые в самой панели нужно заходить, т.к. в проекте TIA ничего подобного нет.
Время в ПЛК читается через системную функцию RD_SYS_T: Read time-of-day и кладется в блок данных и с него в Area pointer
Спасибо попробую

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Roman_33 »

Curr93 писал(а): 12 ноя 2020, 12:25 имелись ввиду "Настройки панели" - видимо те, которые в самой панели нужно заходить
Разумеется.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Curr93 »

Curr93 писал(а): 12 ноя 2020, 12:25 Зайдите в настройки панели (Time Zone) и откорректируйте. Поставьте там "Универсальное время".
Посмотрел на живой КТР400 и в ней есть "Date/Time" в котором есть только "Time Shift" при помощи которого можно установить "сдвиг" от 0 до +/- 12 часов. Самое интересное что и это тоже, у меня по крайней мере, не работает. А помогло только "Задание часового пояса" на программаторе в "(UTC) Время в формате UTC" (т.е. на компьютере) и далее установка времени модуля ПЛК по этому времени. Сейчас у меня и ПЛК и панель работают в одном времени, правда только почему-то все равно время в панели отстает на одну-две секунды - наверное надо не стесняться, а установить цикл синхронизации через Area pointer например в 1 секунду (сейчас у меня 1 минута цикл).

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Roman_33 »

А зачем вам такая точность? Тем более вы все это смотрите через онлайн, я так понимаю. Естественно все отображается с некоторыми задержками. Вы сделайте корректировку времени с панели, через WR_SYST_TIME и тогда сразу будет понятно, что записали в ПЛК, что появилось в ПЛК, что стало в панели.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Curr93 »

Roman_33 писал(а): 13 ноя 2020, 07:12 А зачем вам такая точность? Тем более вы все это смотрите через онлайн, я так понимаю. Естественно все отображается с некоторыми задержками. Вы сделайте корректировку времени с панели, через WR_SYST_TIME и тогда сразу будет понятно, что записали в ПЛК, что появилось в ПЛК, что стало в панели.
возможно что и не нужна ))) опять же "точность - наш конёк!"... ладно не буду упираться в эти секунды... спасибо за рекомендации. Хотел бы отметить следующее, что когда я программировал М340 и панель от Шнейдера то там таких проблем близко не было... все четко и сразу работает и ни циклы, ни UTC не нужно устанавливать... все просто и прозрачно и работает сразу.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Время в KTP400 Basic синхронизируется в минус от времени ПЛК

Сообщение Roman_33 »

Ну везде свои заморочки. Я,например, когда с Портала на Кодесис перехожу, тоже сильно чешусь и матерюсь. :crazy0to: Особенно когда давно не работал.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Ответить