1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OP-7 не переводится в режим передачи

Ответить

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение Viktor51 »

Имеется новая панель OP-7 6AV3 607-1JC20-0AX1, но проект там какой-то был видимо загружен. Хочу загрузить свой проект. Нажимаю вместе ESK+UP, подаю питание, жду не менее 3 сек.,отпускаю клавиши, но панель не переводится в режим передачи. Панель выводит надпись: 551 AS address 2 not possible.В результате проект загрузить не возможно. DIP-переключатели ( по аналогии с другими рабочими панелями,которые выполняют загрузку без проблем) 4-2 верхнем положении, 1-в нижнем.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение v0v »

Для передачи проекта на новую панель кнопки не надо нажимать. Она должна сама перейти в режим передачи. Какой интерфейс используете? Какой адаптер? Попробуйте при включении нажать Esc+стрелка вправо+стрелка вниз(полное стирание проектов)

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение Viktor51 »

Подключаюсь через COM-порт ПК. Шнур исправен. На других панелях ОР-7 он работает. Комбинация ESC+право+вниз не помогает, проект не стирается.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение v0v »

Еще можно попробовать связаться через MPI(profibus) вместе с контроллером.

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение Viktor51 »

Для чего?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение v0v »

Я имею ввиду связаться с панелью через MPI. Был случай, когда не было адаптера для связи PC с панелью для загрузки проекта, пришлось связаться через контроллер по profibus

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение POV »

Это старая панель, вы vOv видимо пишите про уже более новые, не факт, что эта подчиняется внешней загрузке без перехода в режим передачи. До WinCC flexible был еще ProTool, там иногда надо было включать на панели, потом уже сделали, что панель можно грузить без включения режима передачи.
Может быть клавиатура неисправна - открыть, проверить, подключить клаву от другой панели.
Попробовать сбросить через ProSave, строго по руководству от сброса на заводские с заменой прошивки, соблюдая кабель, какой нужен.
Dip переключатели по руководству поставить, но загрузка же через другой порт идет на OP7? Как они на него влияют?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение v0v »

Конечно это старая модель еще текстовая. При загрузке проекта связывается через IF1A интерфейс через адаптер TTY на COM порт PC. Если был проект то скорее всего можно IF1B через профибас и PLC зная адресацию. Но вообще то странно что комбинация esc+право+вниз не сработала.

x200881
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
Имя: Евгений

OP-7 не переводится в режим передачи

Сообщение x200881 »

У меня такое то же бывает,
Viktor51 писал(а): 20 май 2020, 13:18ESK+UP
не работает. Но все просто клавиатура неисправна. Клею новую и "о чудо".
p.s. Панели стоят на уч. формировки, где все в электролите серной кислоты.

Загрузить\Выгрузить проект в OP7 можно только через порт IF1A DB15 и в режиме "READY FOR TRANSFER", который вызывается esc+up. Или если панель пустая.
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»