Имеется новая панель OP-7 6AV3 607-1JC20-0AX1, но проект там какой-то был видимо загружен. Хочу загрузить свой проект. Нажимаю вместе ESK+UP, подаю питание, жду не менее 3 сек.,отпускаю клавиши, но панель не переводится в режим передачи. Панель выводит надпись: 551 AS address 2 not possible.В результате проект загрузить не возможно. DIP-переключатели ( по аналогии с другими рабочими панелями,которые выполняют загрузку без проблем) 4-2 верхнем положении, 1-в нижнем.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
OP-7 не переводится в режим передачи
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
OP-7 не переводится в режим передачи
Для передачи проекта на новую панель кнопки не надо нажимать. Она должна сама перейти в режим передачи. Какой интерфейс используете? Какой адаптер? Попробуйте при включении нажать Esc+стрелка вправо+стрелка вниз(полное стирание проектов)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
OP-7 не переводится в режим передачи
Подключаюсь через COM-порт ПК. Шнур исправен. На других панелях ОР-7 он работает. Комбинация ESC+право+вниз не помогает, проект не стирается.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
OP-7 не переводится в режим передачи
Еще можно попробовать связаться через MPI(profibus) вместе с контроллером.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
OP-7 не переводится в режим передачи
Я имею ввиду связаться с панелью через MPI. Был случай, когда не было адаптера для связи PC с панелью для загрузки проекта, пришлось связаться через контроллер по profibus
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
OP-7 не переводится в режим передачи
Это старая панель, вы vOv видимо пишите про уже более новые, не факт, что эта подчиняется внешней загрузке без перехода в режим передачи. До WinCC flexible был еще ProTool, там иногда надо было включать на панели, потом уже сделали, что панель можно грузить без включения режима передачи.
Может быть клавиатура неисправна - открыть, проверить, подключить клаву от другой панели.
Попробовать сбросить через ProSave, строго по руководству от сброса на заводские с заменой прошивки, соблюдая кабель, какой нужен.
Dip переключатели по руководству поставить, но загрузка же через другой порт идет на OP7? Как они на него влияют?
Может быть клавиатура неисправна - открыть, проверить, подключить клаву от другой панели.
Попробовать сбросить через ProSave, строго по руководству от сброса на заводские с заменой прошивки, соблюдая кабель, какой нужен.
Dip переключатели по руководству поставить, но загрузка же через другой порт идет на OP7? Как они на него влияют?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
OP-7 не переводится в режим передачи
Конечно это старая модель еще текстовая. При загрузке проекта связывается через IF1A интерфейс через адаптер TTY на COM порт PC. Если был проект то скорее всего можно IF1B через профибас и PLC зная адресацию. Но вообще то странно что комбинация esc+право+вниз не сработала.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
- Имя: Евгений
OP-7 не переводится в режим передачи
У меня такое то же бывает,
p.s. Панели стоят на уч. формировки, где все в электролите серной кислоты.
Загрузить\Выгрузить проект в OP7 можно только через порт IF1A DB15 и в режиме "READY FOR TRANSFER", который вызывается esc+up. Или если панель пустая.
не работает. Но все просто клавиатура неисправна. Клею новую и "о чудо".
p.s. Панели стоят на уч. формировки, где все в электролите серной кислоты.
Загрузить\Выгрузить проект в OP7 можно только через порт IF1A DB15 и в режиме "READY FOR TRANSFER", который вызывается esc+up. Или если панель пустая.