1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TP1500 Comfort и PCS7

Ответить

Автор темы
begotten14
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 мар 2020, 15:46
Имя: Вячеслав
Страна: РФ
город/регион: Спб

TP1500 Comfort и PCS7

Сообщение begotten14 »

Здравствуйте.
У меня имеется проект PCS7, где в STEP 7 написана программа для контроллера (400 H), а в WinCC сделаны экранные формы для верхнего уровня. Дошел черед до разработки визуализации панели оператора - используется TP1500 Comfort, и если до этого в аналогичных проектах ПО для панели оператора разрабатывалось во Flexible, который так же являлся частью мультипроекта в Simatic Manager, то в этот раз с панелью идет TIA Portal… и вот тут у меня возник вопрос - как быть. Должен ли я оставить сделанную часть в PCS7 как есть и отдельно разработать ПО для панели в TIA Portal, где-то указав связь с контроллером, или же как и раньше надо делать ПО для панели во Flexible, а потом делать миграцию проекта в TIA Portal. В общем прошу совета - с какой стороны подступиться к программированию данной панели оператора.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

TP1500 Comfort и PCS7

Сообщение POV »

Данные тащите в портал через proxy-device. Панель сразу рисуете как надо в Портале. Про переключение между Н-ЦПУ надо только посмотреть для портальных панелей (вроде была статья на поддержке), так как сам портал 400-Н не поддерживает.
Рисование во флексе и последующая миграция не очень хороший вариант. Вот если бы у вас уже была нарисованная панель, тогда да.

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 13 раз

TP1500 Comfort и PCS7

Сообщение Dmitriy1983 »

Доброе утро. Вот пример от сименса.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»