- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
KTP700 Не получается активировать экраны
-
- read only
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Не получается активировать необходимый экран с помощью переменной. В разделе HMI tags прописана переменная, которая привязана к меркеру в ПЛК типа BOOL. В свойствах переменной на закладке Events к событию Value change привязана функция ActivateScreen, в поле Screen name которой указано имя экрана, который должен появляться при изменении соответствующего тэга. Но эта конструкция не работает. В чём может быть подвох? Тип панели KTP700 Basic PN. Версия TIA Portal 15.0.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Подвох в том, что тэг в панели обновляется только при наличии соответствующего тэга на экране (в графике). То есть из всего, что есть в HMI Tags, в панель передаются лишь те тэги, которые задействованы в графике текущего экрана (лампочки, кнопки и т.п.).
Ваш тэг, скорее всего, не в графике, он не передается от ПЛК в панель. Чтобы исправить, зайдите в настройки тэга и заставьте его обновляться всегда.
Ваш тэг, скорее всего, не в графике, он не передается от ПЛК в панель. Чтобы исправить, зайдите в настройки тэга и заставьте его обновляться всегда.
-
- read only
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Спасибо за ответ. Но у меня нет в проекте графиков, только кнопки и поля ввода цифровых данных. А тэг должен обновляться каждую секунду, согласно настройке.
-
- корифей
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Надо задать не только цикл обновления, но и тип. У вас по умолчанию что-то типа On Demand, а надо Cyclic Continuous. Извините, пишу по памяти - неохота из-за этого ноут включать.
-
- корифей
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
А тег точно меняется? На экран выведите. Rebuild All делали? Реальная панель-ПЛК или симуляторы?
-
- read only
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Панель реальная. Тэг должен меняться. Завтра на работе проверю ещё раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Если тэг меняется в ПЛК на доли секунды (например так: 0 -> 1 -> 0), то панель это может запросто не зафиксировать.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
KTP700 Не получается активировать экраны
Скорее всего из PLC таким способом нельзя активировать экран. Попробуйте через AreaPointer в разделе conections (см. Help)