1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

KTP700 Не получается активировать экраны

Ответить

Автор темы
OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение OlegM »

Не получается активировать необходимый экран с помощью переменной. В разделе HMI tags прописана переменная, которая привязана к меркеру в ПЛК типа BOOL. В свойствах переменной на закладке Events к событию Value change привязана функция ActivateScreen, в поле Screen name которой указано имя экрана, который должен появляться при изменении соответствующего тэга. Но эта конструкция не работает. В чём может быть подвох? Тип панели KTP700 Basic PN. Версия TIA Portal 15.0.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение Михайло »

Подвох в том, что тэг в панели обновляется только при наличии соответствующего тэга на экране (в графике). То есть из всего, что есть в HMI Tags, в панель передаются лишь те тэги, которые задействованы в графике текущего экрана (лампочки, кнопки и т.п.).

Ваш тэг, скорее всего, не в графике, он не передается от ПЛК в панель. Чтобы исправить, зайдите в настройки тэга и заставьте его обновляться всегда.

Автор темы
OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение OlegM »

Спасибо за ответ. Но у меня нет в проекте графиков, только кнопки и поля ввода цифровых данных. А тэг должен обновляться каждую секунду, согласно настройке.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение POV »

Надо задать не только цикл обновления, но и тип. У вас по умолчанию что-то типа On Demand, а надо Cyclic Continuous. Извините, пишу по памяти - неохота из-за этого ноут включать.

Автор темы
OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение OlegM »

У меня настроено именно Cyclic Continuous.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение POV »

А тег точно меняется? На экран выведите. Rebuild All делали? Реальная панель-ПЛК или симуляторы?

Автор темы
OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение OlegM »

Панель реальная. Тэг должен меняться. Завтра на работе проверю ещё раз.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение Михайло »

Если тэг меняется в ПЛК на доли секунды (например так: 0 -> 1 -> 0), то панель это может запросто не зафиксировать.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

KTP700 Не получается активировать экраны

Сообщение v0v »

Скорее всего из PLC таким способом нельзя активировать экран. Попробуйте через AreaPointer в разделе conections (см. Help)
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»