Дублирование сообщений ТР700
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Дублирование сообщений ТР700
Здравствуйте! Есть проблема с битовыми алармами. При возникновении события, то есть смене бита с 0 на 1 появляется сообщение в списке алармов, как положено. Но при изменении этого же бита с 1 на 0 сообщение появляется ещё раз. Вот от этого второго раза хотелось бы избавиться. Подскажите пожалуйста
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Дублирование сообщений ТР700
Не получится на панели. Нет такого класса. Отобразите колонку статуса и оставьте так.
Еще можно использовать текстовые поля в теле сообщения, привязанные к тегу. Что-то типа 0-1 будет "Установка-включена", 1-0 "Установка-выключена".
Еще можно попробовать фильтр прикрутить к этому (в сообщение по 0-1 писать что-то, что не будет в сообщении 1-0), что скроет те сообщения, что будут 1-0 - но это имеет свои недостатки.
У Professional и классики WinCC есть такой класс, там можно сделать без вывертов.
Еще можно использовать текстовые поля в теле сообщения, привязанные к тегу. Что-то типа 0-1 будет "Установка-включена", 1-0 "Установка-выключена".
Еще можно попробовать фильтр прикрутить к этому (в сообщение по 0-1 писать что-то, что не будет в сообщении 1-0), что скроет те сообщения, что будут 1-0 - но это имеет свои недостатки.
У Professional и классики WinCC есть такой класс, там можно сделать без вывертов.