1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OP77b не загружает программу

Ответить

Автор темы
NSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 13:39
Имя: Сергей

OP77b не загружает программу

Сообщение NSL »

Есть панель ОР77В версия 1.2, начинает загружаться, но доходит до логотипа и все, саму управляющую программу не загружает, а переходит в режим прошивки (Transfer.... Connecting to host.....). Панель прошивали родной прошивкой, все тоже самое. Панель стоит в связке с S7-200, связь PROFIBUS, провода проверялись, шьется без проблем и без ошибок, как по 232 так и по MPI.
Панель ждет загрузку с PLC? и возможна ли такая загрузка в принципе. Неисправна внутренняя флеш? Или куда копать?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

OP77b не загружает программу

Сообщение POV »

Сброс до заводских с заливкой полного образа. Процедура в руководстве и на сайте сименса. Тут уже не раз обсуждалось. Потом заливка проекта, если он у вас есть. Если не поможет, то в сервис или в морг.
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»