Комфорт и Н-система.

Ответить

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Roman_33 »

Добрый день,коллеги. Может кто сталкивался, подскажите, как наиболее оптимально подключить панель Комфорт к Н-системе (400-ые) по Ethernet, что бы она подхватывала рабочий CPU?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Руководство на аглицком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Roman_33 »

Спасибо.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Кстати, Товарищи, может есть у кого библиотека скриптов “96837136_Panel_H-PLC_library” для TiaPortal V.14, а то у Сименса на сайте V.16

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Тексты скриптов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Roman_33 »

Sergy6661 писал(а): 18 мар 2021, 11:16 Кстати, Товарищи, может есть у кого библиотека скриптов “96837136_Panel_H-PLC_library” для TiaPortal V.14, а то у Сименса на сайте V.16
У меня в 15.1 заработало с теми,что Sergy6661 выложил. Я их тупо скопировал с блокнота и вставил. Никаких библиотек не скачивал.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Roman_33 писал(а): 03 май 2021, 18:06 У меня в 15.1 заработало
Так для этого и выложил...

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Roman_33 писал(а): 03 май 2021, 18:06 У меня в 15.1 заработало с теми,что Sergy6661 выложил. Я их тупо скопировал с блокнота и вставил. Никаких библиотек не скачивал
Sergy6661 писал(а): 05 май 2021, 08:05 Так для этого и выложил...
Товарищи, тут такое дело...в общем "звезда в шоке" :o ...
В общем ситуация такая- Комфорт панель TP700 и H сборка S7-412-5H, сделал все по руководствам для варианта с использованием скриптов(выложены выше), для интереса вытащил на экран (один из экранов разработанного ЧМИ) все переменные(индикаторы), относящиеся к скриптам , проверил все работает, удалил с экрана все лишнее и с чистой совестью продолжил заниматься другой работой, это было 4-5 мая. А вот вчера, при комплексной проверке системы совместно со СКАДА с тяжким изумлением обнаружил что панель не переключается на резервный ЦПУ :affliction: :o ...
Давай разбираться :ext_book: и выяснил, конкретно при этом офигев :shock: , что скрипты работают только если на экране панели находятся индикаторы их переменных :ges_hmm: ...
Перегретый мозг ничего лучше чем скрыть лишнее под прямоугольником в цвет фона экрана не придумал :lol: , но работает :ges_down: , пожар потушен, но...в чем причина подобного инцеста?

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Roman_33 »

У меня только тактовые биты ПЛК выведены,вроде работает,но мне показалось, что если мастера не в стоп перевести,а вырубить питание то не переключается, хотя может и показалось,не разбирался еще.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение LexSL »

Sergy6661 писал(а): 18 май 2021, 08:35 то скрипты работают только если на экране панели находятся индикаторы их переменных
Давно известный факт...и это на форуме где то уже упоминалось.
Скрипты не работают, если переменных нет на экране, либо в HistoricalData, либо в Alarms.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

LexSL писал(а): 19 май 2021, 15:38 Давно известный факт...и это на форуме где то уже упоминалось
Вот как... :ges_hmm: Тщательно задокументированный баг превращается в фичу (Цитата, не помню чья), а тут видимо задокументировано в секретных материалах и в руководящем документе ни слова об этом факте, ах он же общеизвестен... :ges_down:
И эта корпорация монстров нарожала кучу документации по десятку тысяч страниц млин, как переписка Ленина с Каутским...

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Dmitriy1983 »

Надо в Тэгах trigger_PLC1 и trigger_PLC2, в Events/Settings/Acquisition mode: Поставить Ciclic continiys.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Комфорт и Н-система.

Сообщение Sergy6661 »

Dmitriy1983 писал(а): 20 май 2021, 12:16 Надо в Тэгах trigger_PLC1 и trigger_PLC2, в Events/Settings/Acquisition mode: Поставить Ciclic continiys.