Здравствуйте!
Есть такая проблема:БАУ ТП "Альфа 21-й век"(версия "Альфа-КВГ-20-ЭР)-управление водогрейным котлом.При увеличении нагрузки на котел (задание на повышение температуры на выходе котла) газовая задвижка на горелке нормально открывается до заданного уровня. При установке задания на снижение мощности (уменьшении температуры на выходе) команда на закрытие газовой задвижки не выдается как в автоматическом режиме так и в ручном. В режиме "ТЕСТ" задвижка работает в любом направлении.все команды выдаются.
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Заранее благодарю!
Евгений.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
БАУ ТП "Альфа-21-й век" Управление ГЗ
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2018, 14:18
- Имя: кппктс
- Страна: Украина