Подскажите по Sinamics G120C

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Sanchez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2017, 17:56
Имя: Александр

Подскажите по Sinamics G120C

Сообщение Sanchez »

Всем добрый вечер. Хочу попросить помощи по настройке ПЧ Sinamics G120C, раньше не приходилось сталкиваться с ПЧ, поэтому опыта в параметрировании маловато..( Имеется Силовой модуль РМ240-2, СU240E-2 DP и панель IOP. Проблема заключается в добавлении скорости при включении вперед и при включении реверса. При включении вперед при подачи сигнала на добавление скорости двигатель резко начинает вращаться в другую сторону с добавленной скорости, при включении реверса происходит такая же история. если параметр по скорости не устанавливать просто установив мин скорость все ок. Все делал по руководству. Как запараметрировать правильно чтоб при включении вперед добавлялась скорость и так же при реверсе тоже добавлялась, а не происходили непонятные вещи.
Подскажите пожалуйста, или может у кого то есть шаблоны по параметрированию.
Аватара пользователя

Hirohito
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 12:34
Имя: Латынцев Григорий Серафимович
Страна: Россия
город/регион: Тольятти

Подскажите по Sinamics G120C

Сообщение Hirohito »

Проблема скорее всего заключается в том, что Вы используете макросы для настройки и быстрый ввод в эксплуатацию. Предлагаю использовать полностью ручную настройку. Также внимательно изучите функциональные схемы номер 2501, 2503, 2505 (слово управления) особенно обратите внимание на схему 2505, что подключено к параметру Р1110 и Р1111(наличие на одном из них "1" блокирует соответствующее направление вращения) Р1035 и Р1036 увеличивает или уменьшает скорость вращения. Просмотрите также схемы 3020 и 3030 (главное задание) откуда приходит задание. Более подробно сказать не могу мало данных. Это то с чего вы должны начать.
Аватара пользователя

Автор темы
Sanchez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2017, 17:56
Имя: Александр

Подскажите по Sinamics G120C

Сообщение Sanchez »

Hirohito спасибо за помощь,посмотрю все эти схемы и параметры. Настраивал так что Р0840 стандарт On/Off, далее уст мин скорость 150 об. в параметре Р1080, затем инверсию задания Р1113, и добавление скорости через Р1020.

hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Подскажите по Sinamics G120C

Сообщение hardwareprojectspro »

как вы управляете приводом (по Profibus или дискретно)?
выложитк бэкап стартера/TIA...
Аватара пользователя

Автор темы
Sanchez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2017, 17:56
Имя: Александр

Подскажите по Sinamics G120C

Сообщение Sanchez »

hardwareprojectspro писал(а): как вы управляете приводом (по Profibus или дискретно)?
выложитк бэкап стартера/TIA...
Приводом управляем через дискретные входы. Хорошо проект на днях выложу.