1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Sinamics DCM

Ответить

Автор темы
ingenersbp
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 06:28
Имя: Алексей
Страна: Россия

Sinamics DCM

Сообщение ingenersbp »

Добрый день!Прошу помощи!
В общем такая ситуация. По ошибке на вход сигнала с тахогегератопа отправили выход самого преобразователя в качестве обратной связи. В итоге перегорела дорожка на плате, на которую подаётся/снимается питание и сгорела плата CU. Дорожку восстановили и купили новую плату CU. Новая плата пришла версии 1.4.1. Проблема на данный момент такая, что при стоящем приводе выпрямления ток в параметре r27 плавает 400-600 A. И при запуске вылазит fault 60104. Скорее всего это как-то связано между собой. Что можете подсказать по данной проблеме?Менять ещё одну плату?
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»