1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Sinamics v20 2

Ответить

Автор темы
superpuper2014
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:43
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Казань

Sinamics v20 2

Сообщение superpuper2014 »

Здравствуйте!
Просим помочь с программированием преобразователей серии V20, никак не удается получить желаемые результаты. Нужно управление включением по шине STF, останов выбегом по шине DI4, регулировка частотой патенциометром соответствуя макросу 2 и инициализация работы по реле. Потеряли много времени, но желаемого результата нет. Не можем понять, что не так делаем, значения изменяем, но характер работы не достигает результата. Просим помочь с этим вопросом.Надеемся на Ваше понимание и поддержку

Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Sinamics v20 2

Сообщение Misha119 »

что за шина STF?

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Sinamics v20 2

Сообщение ZuElecRu »

От "патенциометра" работа этого преобразователя не предусмотрена.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Sinamics v20 2

Сообщение Parliament74 »

STF - это, я подозреваю, Super Torque Function.

Вы бы хотя бы внятно написали, чего Вы хотите сделать и схему подключения для начала приложили.

Если надо работать по макросу 2, то к нему и схема есть готовая в руководстве на странице 66:

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf

DI1 - Вкл/выкл;
DI2 - Прямое/обратное вращение;
DI3 - Сброс ошибок;
DI4 - Импульс (толчок) вперёд;

AI1 - Потенциометр.

Выходы сами посмотрите, какие параметры надо настроить для этого макроса в руководстве тоже описано.

В чём, собственно, проблема?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Sinamics v20 2

Сообщение Михайло »

superpuper2014 писал(а): 19 дек 2019, 08:28 Не можем понять, что не так делаем, значения изменяем, но характер работы не достигает результата.
Ээ... В чем работаете? Вы хорошо понимаете режим "онлайн", "оффлайн", что происходит при нажатии Download, Upload в этих двух режимах, чем отличаются эти режимы при редактировании параметров, что такое "запись RAM в ROM"?
Ответить