Здравствуйте!
Просим помочь с программированием преобразователей серии V20, никак не удается получить желаемые результаты. Нужно управление включением по шине STF, останов выбегом по шине DI4, регулировка частотой патенциометром соответствуя макросу 2 и инициализация работы по реле. Потеряли много времени, но желаемого результата нет. Не можем понять, что не так делаем, значения изменяем, но характер работы не достигает результата. Просим помочь с этим вопросом.Надеемся на Ваше понимание и поддержку
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Sinamics v20 2
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 15:43
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Sinamics v20 2
STF - это, я подозреваю, Super Torque Function.
Вы бы хотя бы внятно написали, чего Вы хотите сделать и схему подключения для начала приложили.
Если надо работать по макросу 2, то к нему и схема есть готовая в руководстве на странице 66:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
DI1 - Вкл/выкл;
DI2 - Прямое/обратное вращение;
DI3 - Сброс ошибок;
DI4 - Импульс (толчок) вперёд;
AI1 - Потенциометр.
Выходы сами посмотрите, какие параметры надо настроить для этого макроса в руководстве тоже описано.
В чём, собственно, проблема?
Вы бы хотя бы внятно написали, чего Вы хотите сделать и схему подключения для начала приложили.
Если надо работать по макросу 2, то к нему и схема есть готовая в руководстве на странице 66:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
DI1 - Вкл/выкл;
DI2 - Прямое/обратное вращение;
DI3 - Сброс ошибок;
DI4 - Импульс (толчок) вперёд;
AI1 - Потенциометр.
Выходы сами посмотрите, какие параметры надо настроить для этого макроса в руководстве тоже описано.
В чём, собственно, проблема?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Sinamics v20 2
Ээ... В чем работаете? Вы хорошо понимаете режим "онлайн", "оффлайн", что происходит при нажатии Download, Upload в этих двух режимах, чем отличаются эти режимы при редактировании параметров, что такое "запись RAM в ROM"?superpuper2014 писал(а): ↑19 дек 2019, 08:28 Не можем понять, что не так делаем, значения изменяем, но характер работы не достигает результата.