sinamics control unit cu240e-2pn

Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

sinamics control unit cu240e-2pn

Сообщение a1dar_v »

Здравствуйте! Прошу Вашего содействия в решении следующей проблемы: контроллер частотного привода установки БМХВП-280, выдаёт следующее сообщение: нет циклического соединения, как причину указывает отсутствие циклического соединения с контроллером Profinet. Выходит предложение для устранения: "установить циклическое соединение и активировать контроллер в циклическом режиме. проверить параметры R61000 и R61001, значения у которых равны 0".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Parliament74
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 86 раз

sinamics control unit cu240e-2pn

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf посмотрите главу 7.1 (предварительно желательно ещё посмотреть разделы 5 и 6) "Коммуникация через PROFINET"

Параметры r61000 "Имя станции" и r61001 "IP станции", как минимум, должны совпадать с теми, что в контроллере для этого привода настроены...

Ответить