Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Ответить

Автор темы
SKI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение SKI »

Здраствуйте. При включение ПЧ Micromaster сразу же высвечивается ошибка F0001 и AO571. Двигатель отсоединяли, ошибки остаются. Куда копать, подскажите?

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение misha_os »

В описании на Micromaster:
1. Ошибка F0001 - Перегрузка по току.

Квитирование ошибки.
Устранить ошибку и сбросить память ошибок через:
- Отключить преобразователь от сети и снова подключить.
- На BOP или AOP нажать клавишу Fn.
- Квитировать ошибку P2103, P2104.
- P0952 (общая память ошибок).

Возможные причины:
- Короткое замыкание на выходе.
- Замыкание на землю.
- Слишком большой двигатель (мощность двигателя P0307 больше мощности преобразователя r0206).
- Неисправный оконечный каскад.

Диагностика и устранение:
- Соблюдены ли предельные значения для длин кабелей ?
- Имеет место короткое замыкание или замыкание на землю кабеля двигателя или двигателя ?
- Соответствуют ли параметры двигателя таковым используемого двигателя ?
- Двигатель перегружен или заблокирован ?
- Увеличить время разгона.
- Уменьшить усиление.
- Подключить двигатель меньшего размера (наверное меньшей мощности).
- Сопротивление статора (P0350) правильное ?

2. Предупреждение AO571 - .... Нет в описании, возможно надо смотреть версию документации для Вашего ПЧ.
Если это ошибка, а код А0541, то надо сделать идентификацию двигателя.

Автор темы
SKI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение SKI »

Описание ошибки читал уже... Двигатель откинут,
так что никакой перегрузки быть не может.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение misha_os »

Так же может быть неисправен выходной каскад ПЧ.

Для диагностики неисправности ПЧ:
1. Сохранить конфигурацию отдельно для ПЧ.
2. Сбросить конфигурацию ПЧ.
3. Подключить исправный двигатель (можно маломощный).
4. Настроить ПЧ для работы с этим двигателем V/f.
5. Проверить работу, сделать выводы.

Автор темы
SKI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение SKI »

А как сохранить? Сбросить, это я так понимаю вернуть настройки по умолчанию? И по логике если суть в этом то ошибки не будет после сброса настроек и новый двигатель конфигурировать смысла нет я думаю...?

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение misha_os »

Сохранить конфигурацию (что бы потом не тратить время на конфигурацию ПЧ) можно:
1. На флеш-карту Siemens.
2. В панель оператора ПЧ.
3. На компе/ноуте в ПО Starter (нужен соответствующий шнурок для подключения к ПЧ).

На счет удостовериться в неисправности ПЧ, это Вам виднее, от меня только поступило предложение как это сделать.

Автор темы
SKI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение SKI »

А где можно почитать про сохранение конфигурации?

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение misha_os »

В руководстве по эксплуатации на MicroMaster 430. Смотрите разделы "Быстрый ввод в эксплуатацию", "Коммуникации" или "Связь".
В зависимости от года выпуска, не будет возможности сохранение через флеш-карту, панель оператора (BOP).

Автор темы
SKI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 23:52
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Ошибка F0001 при включение micromaster 430

Сообщение SKI »

Вообщем сохранить нельзя конфигурацию😊 Сбросил
На заводские настройки, ошибка не пропала, что то аппаратное наверное...
Ответить