1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не могу найти ошибку

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
0x34
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 07:57
Имя: Марк Росс
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Не могу найти ошибку

Сообщение 0x34 »

Хай. Имеется частотник Siemens 6SE7026-0ED61, при запуске двигателя, сразу уходит в ошибку, она же (ошибка) пишется на дисплее частотника: P010, после простого сброса, частотник переходит в готовность: P009, и после запуска, вновь в ошибку: P010.

Мануала на него у нас нет, до этого на нам сказали, что полетели резисторы, их заменили, но ничего не дало. Всё так-же. Может кто знает расшифровку? или кто сталкивался с подобным. Буду благодарен любому совету. Изображение
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Не могу найти ошибку

Сообщение M3f »

Добрый день, возможно у вас ошибка F010:
Fault писал(а): F010 - DC link overvoltage
Cause
Due to excessive DC link voltage, shutdown has taken place:
Line voltage DC link range Shutdown value 380V-480V 510V-650V 740V
Note:
Only at U800 = 1 and f(Pulse) > f(derating)
Lower threshold value than F006!

Counter-measure
- Check the supply voltage;
- Check the braking resistor;
- Converter operates regeneratively without a feedback possibility. Braking unit must be set to the lower response threshold (673 V).
P.S. ССЫЛКА на руководства.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

SergioPowerEng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 22:10
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Не могу найти ошибку

Сообщение SergioPowerEng »

Данное сообщение на семисегментном дисплее пишет состояние ПЧ Simovert VC
°009- Готовность к запуску
°010- Предварительная зарядка промежуточного контура
Описывается не как функция, а как неисправность промежуточного контура, проверь либо замени конденсаторные блоки и плату управления выхода питания. Коротко и ясно, проблему найдешь там.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»