• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Перерегулирование частоты на MM430

Ответить

Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Перерегулирование частоты на MM430

Сообщение Misha119 »

Здравствуйте, имеется MM430 на 132кВт. Он был настроен на соответствующий двигатель.
Понадобилось подключить к нему двигатель на 1.5кВт, быстренько в проекте поменял двигатель, зашёл в Control Panel, задаю любую частоту, включаю двигатель, он перерегулирует частоту и выходит на заданную частоту. Если поставлю ноль Гц(удержание) в контрол панели и включу, то движок крутнётся и стоит в удержании.
Что это за настройка такая хитрая? :shock:
Если сбросить MM430 на заводские настройки и настроить на 1.5кВт двигатель, то никакой перерегулировки нету(то есть сколько задал, до стольки и разгоняется. Если задам удержание и включу, то частотник сразу удерживает двигатель).
Бегло сравнил проекты(старый проект переконфигурированный на маломощный двигатель и пустой проект с маломощным двигателем), ничего такого вроде не заметил, но какой то параметр "мешает мне".
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SFAfB7xUXGA[/youtube]


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2845
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 114 раз

Перерегулирование частоты на MM430

Сообщение Михайло »

Недовозбуждение двигателя, слабое магнитное поле. Посмотрите p320 - ток намагничивания, p346 - время намагничивания. Сопротивления статора-ротора там же смотрите...

А если векторное бездатчиковое управление (SLVC), то там надо еще внимательнее смотреть...


Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Перерегулирование частоты на MM430

Сообщение Misha119 »

Смотрел эти параметры, они же автоматически определяются(можно и вручную ввести, но частотник сам их подсчитал).
Управление U\F параболическое.
Михайло писал(а):
01 май 2019, 05:11
Недовозбуждение двигателя, слабое магнитное поле.
Что то я не понимаю, может наоборот? Частотник создал за большое магнитное поле(большим током намагничивания), что ротор стал вращаться?


Автор темы
Misha119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
Имя: Миша
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Перерегулирование частоты на MM430

Сообщение Misha119 »

Всё, нашёл в чём причина, параметр 1200.
В проекте переконфигурированном под маломощный движок(собственно где и наблюдалась перерегулировка) 1200 стоял в 1, поставил 0 и всё заработало как надо.
Спасибо всем.

Ответить