Параметрирование BICO
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Параметрирование BICO
Добрый день. Сегодня изучая мануал по Sinamics G120, столкнулся с таким понятием как параметрирование BICO. Вопрос с спецам по Sinamics - 'это чисто ручная технология, или существуют какие то редакторы схем BICO с генераторами настроечных параметров для для преобразователей ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Параметрирование BICO
Для настройки можно использовать программы Startdrive, но он в составе тиа портала или ПО Starter. Там по "структурной" схеме привода можно понять какой параметр за что отвечает. Ну и работать с BICO удобно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Параметрирование BICO
Есть графическая визуализация (редактор схем) в Starter/Startdrive/Scout/..., но они покрывают лишь где-то 50-80%, но самых важных BICO-соединений. Все остальное вручную. На практике нечасто сталкивался с отсутствием графического варианта редактирования связей, но такие места есть.
А иногда даже бывает проще зайти в Expert List, найти там нужный параметр по номеру и отредактировать как надо, чем искать схему.
А иногда даже бывает проще зайти в Expert List, найти там нужный параметр по номеру и отредактировать как надо, чем искать схему.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Параметрирование BICO
Ну настройка преобразователя это понятно. Меня заинтересовала возможность переноса защитных блокировок с уровня PLC на уровень преобразователя. В принципе идея BICO, если ее довести до логического конца - это функциональное программирование на уровне преобразователя. И логично смотрелся бы редактор, с генерацией файла параметров для MMC.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Параметрирование BICO
Можете перенести блокировки. Но не забывайте, что привод - это не ПЛК, он не программируется, а настраивается. Не такой гибкий и удобный, не такой готовный к внесению изменений и т.п.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Параметрирование BICO
Это понятно. Но защитная блокировка это тоже довольно консервативная вещь. Скажем, если при отсутствии циркуляции насос должен останавливаться срочно (так прописано в ТТ), то изменять это точно не потребуется на все время его жизни. А вот что такой не удобный - согласен, почему и заинтересовала тема инструмента BICO. Ну на нет, как говорится и суда нет.